VVVF(인버터)속도제어방식
종전의 전동기 속도제어방식은 유량에서는 조절밸그, 풍량에서는 댐퍼제어방식이 많았다
최근 현장에서 부하용량의 시간적 변화에 대하여 회전속도를 가변제어하는 인버터 방식이 에너지 절감 및 환경적인 측면에서 많이 적용되고 있다
인버터 개념
1)변환원리
인버터의 원리는 전력용 반도체를 사용하여 상용교류전원을 직류전원으로 변환시킨 후 다시 임의의 주파수와 전압의 교류로 변환시켜 유도전동기의 회전속도를 제어하는 것이다.

2)인버터 방식의 분류
회로구성에 따른 분류

인버터 스위치 소자에 따른 분류

제어방식에 따른 분류

3)인버터 사용 시 에너지 절감
- V/F패턴 : 고효율 인버터의 V/F패턴은 2승저감패턴으로 인버터의 속도를 낮추게 되면 전력이 2승 저감 형태로 감소하게 된다.

- 에너지 저감원리 인버터 사용 시 에너지 절감 원리
- 상용전원으로 운전하는 팬, 펌프, 블로어는 부하에 따라 댐퍼나 밸브로 유량을 조정하여도 댐퍼나 밸브로 인한 손실 때문에 전력은 크게 감소하자 ㅇ낳으나, 전동기 회전수를 제어하면, 전력은 회전수의 3승에 비례해서 감소한다
- 전력과 회전수의 관계는
\[P=*QH***N^3\]
- 즉 인버터로 전동기 속도 제어 시에는 전력이 전동기 속도의 3승에 비례하여 절감된다

인버터 적용 시 특징
1)장점
- 속도제어 용이
주파수를 가변하여 모터 속도제어가 용이하다
- 에너지절감
전기에너지를 30~70[%]까지 절약이 가능하다
- 제동의 용이
기계적 정지 장치인 브레이크 없이 전기적으로 모터 정지가 가능하다
- 품질 생산성 향상
제로라인등에서 부하에 따른 최적의 속도 제어를 구현하여 증/감소 운저으로 품질및 생산성에 기여한다
- 기동 시 충격환화
상용전원 디동 시 모터 정격의 5~6배 정도의 기동전류 스트레스가 없다
- 환경의 쾌적성
공조기 등은 속도제어에 의해 온도조절을 하여 쾌적한 환경을 제공한다
- 순시정전보상
순시정전보상기능으로 정지 없는 모터 운전이 간으하다
- 전원역률 및 효율
전파정류회로가 있어 위상지연이 없어 진상 콘덴서 설치가 불필요하며 효율은 95[]이상이다
2)단점
- 비용이 고가
초기설치비용이 많이 소요되어 투자비가 높다
- 고조파 발생
기본파 이외의 고조파 발생으로 전원 측, 부하측으로 유입되어 손실, 열화, 오차 발생으로 문제점 노출