폴리머 피뢰기
폴리머 피뢰기 1)단로기 ZnO특성요소로 구성 과전압 시 신속한 분리로 사고부분을 축소 2)외피 폴리머하우징이라는 외부절연 폭발 시 비산되지 않아 안전하게 설비 및 인명보호 3)절연행거 피뢰기 설치를 위한 부품, 절연 성능 우수 특징 보호성능, 장기 노화성능이 우수한 ZnO소자를 이용 낙뢰 및 서지에 대한 응답특성이 좋다 고장 상태에서 폭발 및 비산 되지 않는다 폴리머 재료 사용으로 소형 및 […]
-
피뢰기의 단로장치
열화되거나 주변 환경의 수분 및 철도 운행시 발생되는 쇳가루 등으로 누설전류가 증가하면서 내부 온도가 상승하여 피뢰기가 파손된다 이와 같이 누설전류가 일정값 이상이 되면 피뢰기를 전력계통에서 분리하여 지락사고를 예방할 수 있는 장치가 단로장치이다.
-
피뢰기 정격선정 시 고려사항
피뢰기 정격선정 시 고려사항 뇌 또는 회로개폐 등으로 발생한 충격성 과전압의 서지를 대지에 방전시킴으로써 그 파고치를 제한하여 전기시설의 절연을 보호함과 동시에 계통의 정상상태를 교란하지 않고 원상으로 복귀시키기 위한 장치이다 피뢰기 선정 시 고려사항 1)피뢰기의 정격전압 피뢰기의 정격전압은 사고 시에도 건전상의 상용주파 최대 대지전압보다 높아야 한다 피뢰기 정격전압 이상의 교류이상전압이 선로에 발생하면 피뢰기는 속류차단이 되지 않아 […]
-
피뢰기
피뢰기는 뇌 또는 회로의 개폐 등으로 인하여 발생하는 과전압의 파고치가 어느 값을 초과할 경우 방전을 함으로써 과전압을 제한하여 전기시설을 보호하는데 목적이 있다 따라서 피뢰기는 이와 같은 이상전압을 제한하고 전력계통의 정상적인 운전에 영향을 주지 않기 위해서는 전력기기에 병렬로 접속되어 이상전압의 발생에 수반하는 이상전류를 피뢰기가 부담함으로써 피보호기기의 절연을 확하고, 적정전압으로 된 다음에는 계속 흐르는 속류를 단시간에 차단하는 기구를 구비해야 한다 피뢰기의 종류에는 저항형, 밸브형, 방출형 등으로 대별되며 전기설비기준에 중요기기의 경우에는 이상충격파로부터 기기 보호를 위해 피뢰기를 설치한다
-
피뢰기 저항 계산