축전지의 자기방전
축전지의 자기방전 자기방전의 의미 축전기에 축전되어 있던 전기에너지가 사용하지 않는 상태에서 저절로 없어지는 현상을 말한다. 원인은 일반적으로 온도가 높거나 전해액에 불순물이 포함되어 있기 때문이다. 자기방전의 원인 1)온도 온도가 높을수록 자기방전량이 증가한다. 대개 25도 까지는 직선적으로 증가하고 온도가 그 이상이 되면 가속적으로 증가한다 2)불순물 은, 구리, 백금, 바륨, 니켈, 안티몬, 염산, 질산 등의 불순물이 양극 또는 […]
-
축전지 설페이션 현상
축전지를 방전상태로 지속적으로 방치하면 극판이 백색으로 변하거나 표면에 백색반점이 생기는데 이를 황산화 현상이라고 한다. 황산화 작용으로 극판이 하얗게 불활성 물질로 덮이는 현상이다.
-
축전지 설비
축전지 설비는 예비전원설비에서 가장 신뢰성이 높고 환경성 때문에 사용이 급증하는 추세이다 축전지 설비는 크게 연축전지와 알칼리 축전지로 나누어지는데 건축물의 특성과 부하의 특성에 맞게 선택하여 설계 및 시공이 되어야 할 것이다
-
축전지 용량산정
축전지 용량 공식 C : 25도에서 정격방전율 용량[Ah]L : 보수율K₁,K₂ : 용량환산시간I₁,I₂ : 방전전류[A] 축전지 용량산정 예 1)방전전류가 일정한 경우 2)방전전류가 시간의 경과에 따라 증가하는 경우 3)방전전류가 시간의 경과에 따라 감소하는 경우 다음의 3가지 방법에서 제일 큰 용량을 산정 조건1L=0.8, I=1500, T=20, K=2.00 조건 2L=0.8, I1=1500, T1=130, K1=4.3I2=200, T2=110, K2=3.8 조건3 L=0.8, I1=1500, T1=190,K1=5.5I2=200, T2=170,K2=5.1I3=100, […]