건출물의 대형화, 고층화에 따른 전력부하의 증가로 기존의 22.9[kV]에서 154[kV] 이상의 고전압 수용으로 확대되는 추세이다
-
차단기의 투입방식과 트립방식
차단기의 투입방식과 트립방식 차단기의 투입조작 1)수동 투입조작 인력에 의해 투입하므로 조작전원이 필요 없으나 위험하다 2)스프링 투입조작 수동 스프링 투입조작, 전동 스프링 투입조작방식이 있다 3)전기 투입조작 구동원에 따라 전동기 구동, 솔레노이드, 동작전원은 직류 및 교류 조작 4)공기 투입조작 압축공기로 투입조작하는 방식 5)투입방식 선정 시 고려사항 정격투입전류 : 모든 정격 및 규정된 회로에서 투입할 수 있는 투입전류의 […]
-
차단기 원리
차단기 원리 http://ftz.kr/2021/02/2879/ http://ftz.kr/2021/02/3474/ 유입차단기(OCB) Oil Circuit Breaker 오일 속에서 전극을 개방하면 발생되는 아크로 오일이 분리되고, 그로 인해서 수소를 주체로한 가스의 팽창에 의한 냉각작용, 가스압의 불어제낌작용, 가스와 오일의 난류작용에 의해서 기중에서의 차단보다도 우수한 차단능력을 갖는다. 절연내력, 절연저항이 클 것 유전체손이 적으며, 비유전율이 용도에 따라 적당한 값을 가질것 비열 열전도율이 크며, 점도가 용도에 따라 적항할것 인화점이 […]
-
차단기
차단기는 통상적인 전류를 개폐하여 기기를 점검 및 보수하고 이상상태 발생 시 신속히 회로를 차단한다 사고지점으로부터 계통을 분리하여 전기기기 및 전선류를 보호하기 위하여 설치한다
-
직류차단기
직류차단기는 일반적으로 전철용으로 사용되는데, 과전류 검출로부터 수[ms]이내에 동작하고 고속동작에 의해 사고전류를 감쇠시켜 차단한다(단락 발생시 0.02초 정도의 단시간에 자동적으로 차단) 직류 고속도 차단기(HSBC)라고 불리며, 차단기 자체에 사고전류 검출기능과 차단기능을 동시에 갖는 것이 특징이다.
-
TRV
차단기의 차단 직후RCL특성에 따른 과도진동으로 차단기의 능력을 측정하는 요소이다 과도진동전압을 재기전압이라 하며 재기전압이 크면 재점호가 발생한다. 재기전압은 유도성 부하 차단 시 가장 크다
-
GCB의 특징과 SF6가스의 향후 대책
GCB의 특징과 SF6가스의 향후 대책 http://ftz.kr/2021/02/3474/ GCB구조 및 원리 1)GCB구조 조작기구 : 통상 스프링 조작방식 탱크에는 흡착제가 봉입 : 수분, 분해가스를 흡착 제거 충전압력 : S/W로 감시 압력이 저하되면(4.5[kg/㎠])→경보가 발생 최저 보증압력까지 저하(4.5[kg/㎠])→제어회로는 차단 2)GCV소호원리 차단지령에 의해 트립동작이 개시되면 절연 조작용으로서 버퍼실린더가 하방으로 고속도로 구동되어 버퍼실리더 내부의 가스는 노즐을 통해서 컨넥터 간에 발생된 아크에 분무되어 […]
-
수변전설비에서 개폐기의 종류
전로를 개폐하는 개폐장치에는 많은 종류의 것이 사용되고 있으며 그 기능 성능면에서 단로기, 부하개폐기, 교류전자 접촉기, 차단기, 전력퓨즈로 분류할 수 있다