    직류회로 교류회로 1)정상 상태 시 전압강하 배전방식 KD 배전방식 KD 직류2선식 2 교류단상3선식 1 직류3선식 1 교류3상3선식 √3 교류 단상 2선식 2 교류3상4선식 1 2)실용(간이)전압강하식 3)허용전압강하 저압배전선에서의 허용전압강하는 간선과 분기회로에서 각각 표준전압의 2[%]이하로 한다. 그렇지만 전기 사용장소 안에 설치된 변압기에서 공급하는 경우의 간선은 3[%]이하로 할 수 있다. 변압기 또는 인입점에서 부하까지 거리가 60[m]가 넘는 경우는 […]

  • 직류 2선식 전압강하계산식 유도

    직류 2선식 전압강하계산식 유도

    유도 전기방식별 전압강하 전기방식 계수 전압강하 전압강하 단상2선식직류2선식 2 e=2IR \[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\] 3상3선식 √3 e=√3IR \[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\] 단상3선식직류3선식3상4선식 1 e=IR \[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\]