발전기 용량 산정방식
발전기 용량 산정은 일반부하용과 소방부하용 용량 산정방식이 있다 일반부하용 용량 산정방식은 전부하운전(수용 부하용량)을 고려한 경우와 부하 중 용량이 가장 큰 전동기의 기동을 고려한 경우 로 산정한다 소방부하용 용량 산정방식은 PG방식과 RG방식이 있다.
-
개정된 소방법 기준 용량 산정방법
배경 상용전원 차단 시 비상전원을 공급하는 비상용 자가발전설비에서 소방용과 정전용 두가지 부하 겸용으로 사용하는 경우 정전 및 소방시설 작동 시 비상전원 용량이 정상부하에 미치지 못하는 경우가 발생하여 화재 시 소화 및 경보설비 미작동으로 화재진압이나 초기 피난이 어려운 상황 발생 가능성 제기에 따른 법 개정이다. 개정된 소방법 기준 용량 산정방법 1)전용 정전용 및 소방용 발전기를 별도 […]
-
각국의 발전기 용량 산정방식
각국의 발전기 용량 산정방식 최근 전동기 기동방시이 인버터 제어방식 등으로 사용되고 있고, 기동법이 바뀌어 기조의 발전기 용량산정법으로는 맞지 앟는 현상이 발생하고 있다 또한 산업의 발달로 인한 기기의 고조파 발생 및 역상 전류를 고려한 발전기 용량산정방법이 요구되고 있다 미국의 발전기 용량 산정방식 1)용량 산정 전부하 합산 방식 선택 전동기는 각 부하의 125% 부하적용 일반부하는 100% 부하 […]
-
축전지 용량산정
축전지 용량 공식 C : 25도에서 정격방전율 용량[Ah]L : 보수율K₁,K₂ : 용량환산시간I₁,I₂ : 방전전류[A] 축전지 용량산정 예 1)방전전류가 일정한 경우 2)방전전류가 시간의 경과에 따라 증가하는 경우 3)방전전류가 시간의 경과에 따라 감소하는 경우 다음의 3가지 방법에서 제일 큰 용량을 산정 조건1L=0.8, I=1500, T=20, K=2.00 조건 2L=0.8, I1=1500, T1=130, K1=4.3I2=200, T2=110, K2=3.8 조건3 L=0.8, I1=1500, T1=190,K1=5.5I2=200, T2=170,K2=5.1I3=100, […]