[태그:] 비율차동계전기

  • 비율차동계전기 비율탭 정정

    비율차동계전기 비율탭 정정

    비율차동계전기 비율탭 정정 http://ftz.kr/2021/02/4123/ 다음과 같은 특성을 가지고 있는 수전용 주변압기 보호에 사용하는 비율차동계전기의 부정합 비율치[%]를 구하고, 정정한 비율을 정정(Setting)하시오. (단, 부정합비를 줄이고자 보조CT를 사용하는 경우 변류비 2:1을 사용한다. 오차는 변압기 탭절환 10[%], CT오차 5[%], 여유5[%]를 고려한다.) 구분 1차측 2차측 변압기 권선 2권선 변압기 전압 154[kV] 22.9[kV] 변압기 결선 ∆ Y 변압기 용량 30[MVA] CT배율 […]

  • 비율차동계전기의 오동작 방지대책

    비율차동계전기의 오동작 방지대책

    발전기 보호방식 중 비율차동 계전기는 계전기를 중심으로 유입전류와 유출전류의 차를 검출하여 기기를 보호하는 방식이다.