유입 변압기 온라인 진단
전력설비 온라인 예방진단시스템(PDPS)은 주요한 전력설비의 기능이나 성능을 감시하고 고장 및 사고를 미연에 방지하고자 각 기기별 이력 및 DB관리로 효율적인 전력설비 관리를 지원하는 시스템이다
-
변압기의 보호장치
변압기 보호장치는 과전류 계전기, 차동계전기, 비율차동 계전기,등가온도계전기 사용, 저항온도계 사용, 다이얼온도계 사용, 냉각수, 변압기유,부흐홀츠계전기 충격압력계전기
-
변압기 여자 돌입전류
변압기의 1차, 2차 중 어느 한 단자를 개방하고(무부하 상태)나머지 전압을 인가했을 때 순간적으로 흐르는 큰 충격전류를 돌입전류라 한다. 그 크리는 인가전압의 위상, 변압기 철심의 잔류지속에 따라 달라지며, 때로는 정격전류 보다 더 큰 전류가 흐르기도 한다
-
변압기 냉각방식
변압기 냉각방식 http://ftz.kr/2021/02/2639/ 국내의 냉각방식 1)건식 자냉식 : 소용량 변압기 적용 2)건식 풍랭식 권선하부에 풍도 설치, 방열효과 향상 500[kVA]이상에 채용하면 경제적 3)유입 자냉식(ONAN/OA) 냉각장치 : 판넬형 방열기(라디에이터) 내부 발생 열은 오일의 대류에 의하여 외함 및 방열기에 전달되고 방사 및 공기의 대류에 의하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA] 이하의 변압기에 적용한다. 4)유입 풍냉식(ONAF/FA) 냉각장치 : 판넬형 방열기+냉각 […]
-
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
변압기의 절연 진단방법은 파괴시험과 비파괴시험으로 나누어 생각할 수 있다 파괴시험에는 절연내력시험과 충격파시험이 있고, 비파괴시험에는 유전정접 시험이 있다. 유입변압기의 경우에는 절연유를 시험하여 절연 상태를 진단하기도 한다
-
변압기 경제적 운용방식
변압기는 전기기기 중에서 비교적 효율이 높은 기기이지만 항상 전력회로에 연결되어 있으므로 부하와 관계없이 항상 일정량의 무부하손이 소비되고 있다 따라서 신뢰성, 안정성, 경제성, 환경성과 더불어 경제적인 변압기 운영방식에 대해서 설명하기로 하겠다.
-
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향
변압기란 철심과 권선을 가지고 교류전압을 받아 전자유도작용에 의해 전압 및 전류를 변성하여 다른 회로에 동일 주파수의 교류전압을 공급하는 장치
-
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락하여 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압으로 변압기 자체 임피던스를 알고자 할때 사용된다 %임피던스 전압은 정상 전압과 임피던스 전압강하분의 배분율 비를 말한다
-
변압기 이행전압의 종류와 대책
변압기 1차측에 가해진 서지가 정전적 또는 전자적으로 2차측으로 이행하는 현상으로 변압기 2차측 권선 및 기기 절연에 영향을 준다 전압비가 큰 변압기에 대해서는 이행전압이 2차측의 BIL을 상회할 우려가 있으므로 보호장치가 필요하다
-
변압기 이상현상 및 대책
변압기의 이상현상에는 여러 가지가 있지만 그중에서도 소음 및 진동, 여자돌입전류 등이 있으며 이들을 감안하여 변압기 선정 및 적용하여야 한다 변압기의 소음 및 진동은 철심의 변형과 볼트의 헐거워짐으로써 접촉저항의 증가로 온도가 높아지고 발열될 수 있으며, 무부하투입시 발생하는 여자 돌입전류는 변압기 보호장치의 오동작등 좋지 않은 결과를 가져올수 있다