  • 3상단락전류 및 단락용량

    3상단락전류 및 단락용량

    3상단락전류 및 단락용량 다음 그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오. (단, G1, G2는 각각 50[MVA], 22[kV],리액턴스 20[%], 변압기는 100[MVA], 22/154[kV],리액턴스 12[%], 송전선의 거리는 100[km]로 하고 선로 임피던스는 z=0+j0.6[Ω/km]이다) %Z법 기준용량 : 100[MVA] 전원측 변압기 선로 합성%임피던스 단락용량 단락전류 단위법(pu) 전원측 (기준용량 100[MVA]) 변압기 선로 합성%임피던스 단락용량 단락전류 Ω법 전원측 변압기 선로 전체임피던스 단락전류 단락용량

  • 단락전류를 구하는 FLOW

    단락전류를 구하는 방법으로는 대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %법이 적용된다

  • 단락전류 기본이론

    단락전류산출목적은 차단기와 같은 각종 개폐기류의 차단용량 산출 케이블 배선 등의 굵기 결정 보호계전기의 정정 계산 타 회로에 미치는 단락 시의 전압강하 계통 안정도에 미치는 영향

  • IEC 단락전류 계산방법

    IEC 단락전류 계산방법

    전력계통에 있어서 단락전류를 구하는 경우 그 값을 사용하는 목적은 다음과 같다. 계통의 차단기, 퓨즈의 선정 계전기의 조정 계통의 기계적 강도에 대한 고려 계통의 열적 강도에 대한 고려