여자전류
여자전류 여자전류의 정의 자속을 발생시키기 위해 흘려주는 전류를 여자전류라 한다. 일반적으로 여자전류는 자화전류와 철손전류를 포함한다 공급하는 방식에 따른 분류 타여자별도의 외부 전원을 이용하여 계자자속을 발생시키는 방식 자여자계자자극의 잔류자기를 기포로 하여, 자체발생된 전압으로 계자자속을 형성시키는 방식
-
발전기식
a상, b상, c상 전압 영상, 정상, 역상전압 발전기식 영상전압 : 식(4)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다 정상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다 역상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다 발전기식
-
수전설비의 저압선로 보호방식
수전설비의 저압선로 보호방식 저압 배전선의 단락 및 지락 보호 1)단락 보호 ACB : 최근 순시요소부 제품 공금 MCCB : 한시요소부, 순시요소부를 MoldCase에 내장 Fuse등에 의해 보호 적용 시 보호협조에 유의 2)지락 보호 ELB(누전차단기) ZCT와 누전 Relay와 조합하여 누전경보기 설치 3)저압회로의 보호협조 전정격 차단방식 : 선택차단방식, 비선택차단방식 캐스케이드 보호방식 채용 단락 보호방식 1)선택차단방식 사고전류 차단 시 […]
-
배선용 차단기
배선용차단기란 개폐기구, 트립장치, 소호장치, 접전, 단자 등을 절연물의 용기 내에 일체로 조립한 것이며, 통상사용 상태의 전로를 수동또는 절연물 용기 외부의 전기조작장치 등에 의하여 개폐할수 있고, 또 과부하 및 단락 등일 경우 자동적으로 전로를 차단하는 기구를 말한다
-
절연전선의 허용전류
허용전류란 전선의 단면적에 맞추어 허용온도 범위에서 안전하게 흘릴수 있는 전류의 최대 한도
-
전압 변동 계산방법 4가지
전압 변동 계산방법으로는 임피던스법과 등가저항법은 변압기를 포함자지 않는 간단한 회로에서 사용하며 %임피던스법은 변압기를 포함한 복잡한 회로에서 사용하고 선로가 긴 배전선, 케이블의 경우에는 암페어미터법을 사용하면 편리하다
-
간선계산
간선결정 시 고려사항은 전선의 허용전류, 전선의 허용전압강하, 전선의 기계적 강도, 장래부하 증설 및 변경에 대비, 부하특성(인버터 등)에 대한 고조파 등이있다.
-
전압강하
직류회로 교류회로 1)정상 상태 시 전압강하 배전방식 KD 배전방식 KD 직류2선식 2 교류단상3선식 1 직류3선식 1 교류3상3선식 √3 교류 단상 2선식 2 교류3상4선식 1 2)실용(간이)전압강하식 3)허용전압강하 저압배전선에서의 허용전압강하는 간선과 분기회로에서 각각 표준전압의 2[%]이하로 한다. 그렇지만 전기 사용장소 안에 설치된 변압기에서 공급하는 경우의 간선은 3[%]이하로 할 수 있다. 변압기 또는 인입점에서 부하까지 거리가 60[m]가 넘는 경우는 […]
-
직류 2선식 전압강하계산식 유도
유도 전기방식별 전압강하 전기방식 계수 전압강하 전압강하 단상2선식직류2선식 2 e=2IR \[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\] 3상3선식 √3 e=√3IR \[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\] 단상3선식직류3선식3상4선식 1 e=IR \[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\]
-
저압옥내배선의 종류
저압옥내배선의 시설장소별 공사의 종류(판단기준 제180조) 사용전압 사용장소 400[V]미만 400[V]이상 전개된 장소 건조한 장소 애자사용공사, 합성수지 몰드공사, 금속몰드공사, 금속덕트공사, 버스덕트공사 또는 라이팅 덕트 공사 애자사용공사, 금속덕트공사 또는 버스덕트공사 기타의 장소 애자사용공사, 버스덕트 공사 애자사용공사 전검할 수 있는 은폐된 장소 건조한 장소 애자사용공사, 합성수지 몰드공사, 금속몰드공사, 금속덕트공사, 버스덕트공사, 셀룰라덕트공사 평형보호층공사 또는 라이팅 덕트 공사 애자사용공사, 금속덕트공사 또는 […]