GPT 적용 시 CLR의 목적
접지형계기용변압기
전류제한저항기
지락 발생 시 유효전류를 발생하는 역할
GPT 3차 오픈 Δ단자 측 제3고조파 발생을 방지하는 열할
중성점 이상 전위진동, 중성점 불안정 이상현상 억제 역할
지락 발생 시 유효전류를 발생하는 역할
1)비접지회로 지락전류 계통

2)지락전류 시 등가회로도

3)CLR미설치 시 등가회로도 및 지락전류 감지

4)CLR설치 시 등가회로도 및 지락전류 감지

5)결론
- CLR이 미설치되어 있고 Feeder₁, Feeder₂ 회로가 있는 경우 Feeder₁회로에 지락이 생겼을 경우 Feeder₂ 충전전류 Ic₂의 크기에 따라 Feeder₁회로에 부설된 지락방향계전기(SGR)는 동작이 가능 또는 불가능하게 하는 것이다
- 또한 ZCT₂에 관통하는 전류 Ic₂는 ZCT₂의 극성에 역방향으로 흐르므로 Feeder₂회로의 지락방향계전기(SGR)는 동작하지 않는다
- 결론적으로 GPT 3차 측에 CLR를 부설함으로써 계전기(SGR)를 구동할수 있는 지락전류(유효전류)가 흐르게 되는 것이다.
GPT 3차 오픈 Δ단자 측 제3고조파 발생을 방지하는 역할

1)고조파 발생
- 변압기류(Tr, PT, GPT등)의 자화특성은 직선적이 아니고, 히스테리스시 현상이 있기 때문에 변압기에 정현파 교류전압을 인가하는 여자전류는 많은 기수 고조파를 함유한 왜곡파형이 된다
- 그림에 (a)와 같은 정현파의 자속을 만들어 내는 여자전류는 (c)와 같은 기수고조파를 포함한 대칭 왜형파 전류가 된다
- 또한, 여자전류는 이 기수 고조파중에서도 저차의 제3고조파 성분의 비율이 크다
- 정현파의 전압을 유기하기 위해서는 자속이 정현파가 될 필요가 있으므로(c)와 같은 제3고조파를 포함한 여자전류가 필요하다
2)제3고조파 발생방지
- 기본파를 100%로 봤을때 제3고조파는 55%, 제5고조파는 20%정도가 된다
- 변압기 Δ권선을 둠으로써 제3고조파 전류는 Δ권선 내를 순환하기 때문에 제3고조파 전류를 흡수된다
- 제5고조파 이상의 성분은 아주 미량이기 때문에 문제가 되지 않는다
중성점 이상 전위진동, 중성점 불안정 이상현상 억제 역할
1)CLR이 없는 경우

- CLR이 없는 경우 계통의 전위 중성점은 GPT내부 임피던스 및 케이블 길이에 따른 선로 충전용량에 의해 중성점이 결정된다
- CLR이 없는 상태의 회로도이며 선로 충전용량의 등가회로는 다음그림과 같다
- 만약 R상에서 지락이 된 뒤 다시 원상복구가 되었다고 한다면, R상의 선로 충전용량C[μF]는 상당기간동안(수 분동안)다른상(S,T상)에 비해 적다
- 이는 선로 각상과 대지 간의 절연이 공기 및 케이블 절연체이기 때문에 R상이 지락이 되면 R상의 전로충전용량 C[μF]가 바로 0[μF]이되었다가 지락사고가 제거되거나 지락이 원상복구되면 R상의 선로충전용량이 바로 원상복구되는 것이 아니라 수분 동안을 거쳐 원상태로 되기 때문이다
- R의 선로 충전용량C[μF]가 변화된 기간 동안 각상의 선로충전용량은 R상에 의해 다르기 때문에 3상 중성점 이동이 불가피하게 된다

2)CLR이 있는 경우


CLR을 1차로 등가변환하면 그림처럼 선로충전용량C[μF]와 병렬회로로 등가변환 할 수가 있다
- 이 등가회로에서 선로충전용량 C[μF]는 등가변환된CLR저항r 보다 아주 작은값을 가지기 때문에 지락복구시(선로충전용량C[μF]변화)영상전압은 거의 변화하지 않은 것이다
- 따라서 CLR를 설비함으로 중성점 이상전위진동, 중성점 불안정 이상현상을 억제하게 되는것이다
★제어및 보호방식결정
단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
다음그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
예제 3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적