GCB의 특징과 SF6가스의 향후 대책


GCB의 특징과 SF6가스의 향후 대책

http://ftz.kr/2021/02/3474/

GCB구조 및 원리

1)GCB구조

  • 조작기구 : 통상 스프링 조작방식
  • 탱크에는 흡착제가 봉입 : 수분, 분해가스를 흡착 제거
  • 충전압력 : S/W로 감시
    • 압력이 저하되면(4.5[kg/㎠])→경보가 발생
    • 최저 보증압력까지 저하(4.5[kg/㎠])→제어회로는 차단

2)GCV소호원리

  • 차단지령에 의해 트립동작이 개시되면 절연 조작용으로서 버퍼실린더가 하방으로 고속도로 구동되어 버퍼실리더 내부의 가스는 노즐을 통해서 컨넥터 간에 발생된 아크에 분무되어 소호. 가동컨넥터는 그 후에도 계속하여 차단 상태까지 이동하여 정지

GCB 특징

1)우수한 차단성능

  • 절연내력이 우수
  • 소호능력 뛰어남
  • 아크 안정 및 절연회복이 빨라 고전압 대전류 차단에 적합

2)고신뢰성

  • 근거리 선로 고장, 탈조 차단, 이상지락 등의 가호간 조건에도 강함

3)안전성

  • ACB와 같은 폭발음에 의한 소음공해가 없다

4)소형 경량

① SF6 가스는 소호특성이 우수하고, 아크 유지성능에도 우수하기 때문에 소전류 차단시에 발생하는 서지전압이 작다.
② 전류 차단후의 절연회복 특성이 우수하기 때문에 차단기가 전류를 차단한 후의 재뇌격이나 다중뇌 등에 대해서도 절연의 신뢰성이 높다.
③ 완전 밀봉방식을 채택하고 있기 때문에 배기소음이 없다.
④ 소호성능이 우수하여 소호시의 아크가 작기 때문에 접촉자의 소모가 극히 적고, 보수 점검이 용이하다.

SF6 가스 특징

1)물리적 화학적 성질

  • 열전달성(공기의1.6배, 강제 풍랭 시 4배)
  • 불활성 가스
  • 무색무취, 무해, 불연성 가스
  • 열적특성(500도)이 우수

2)전기적 성질

  • 절연내력(공기 2.5~3.5)
  • 소호능력 우수
  • ARC가 안정
  • 절연회복이 빠름

SF6 가스의 대체물질

1)SF6가스의 환경적 특성

  • SF6는 지구온난화 계수가 CO2의 23,900배
  • 대기 중에 누출될 경우 3,200년을 존재하며 지구대기환경에 악영향을 미침

2)SF6 가스 대체방법

  • 친환경 가스 적용방법 : 드라이에어, g3등
  • 진공밸브 활용하는 방법

3)기술동향

  • ABB사 : 72.5[kV] CO2 가스차단기 개발완료
    154[kV] CO2 가스차단기에 대해서도 실증
  • 현재는 SF6를 줄이기 위해 혼합가스(SF6 50%+N2 50%)사용

사용기기의 선정
사용기기의 선정(차단기)

차단기 원리
차단기
차단기의 투입방식과 트립방식
TRV
GCV의 특징과 SF6가스의 향후 대책
직류차단기
CTTS와 ATS
최신 차단기의 기술 동향


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다