    정전유도 대전체를 대전되지 않는 절연체에 가까이 하면 가까운 곳은 반대의 전하가, 먼 곳은 동종의 전하가 발생하는데, 전하들이 분리해서 분포토록 유도하는 것을 정전유도라 한다. 선로에서의 정전유도 용량결합 또는 전계결합에 의해서 하나의 도체에서 다른 도체로 전압이 전달되는 것을 정전유도라 한다 A,B도체가 다음 그림과 같이 인접해 있을 때 A도체에 Vs의 대지전압이 가해지면 정전용량에 의해서 Vs는 다음과 같이 유기된다. […]

  • 전자유도

    전자유도 전자유도는 자계결합에 의한 유도결합의 작용으로, 하나의 도체로부터 자른 도체로 전압이 전달되는 것을 의미한다 두도체A,B의 상호 인덕턴스가 M일 때 A도체에 전류I0가 흐르면 A도체 주위에 자계가 형성되고 이 자계에 의한 자속이 B도체의 인덕턴스의 쇄교하여 B도체에 전압이 유기된다.

  • 자기여자현상

    전동기 단자전압이 일시적으로 정격저압을 초과하는 현상을 의미한다 전동기의 전원을 오프 하면 전동기는 발전기가 되어 콘덴서에 진상전류가 흐르게 되면 전기자 반작용에 의한 전동기는 증자작용을 일으켜 전동기의 단자전압이 상승한다 대책으로는 전동기 전원 오프 전에 콘덴서를 분리하거나 콘덴서 용량을 제한한다.

  • 유전율

    유전율 유전율의 정의 같은 크기의 전계가 가해지고 있어도, 전극 사이에 있는 물질의 종류에 따라 통과하는 전속의 양이 달라지게 되는데, 물질이 전속을 통과시키는 정도를 표시하기 위해서 사용되는 것이 유전율이다. 유전율의 단위

  • 여자전류

    여자전류 여자전류의 정의 자속을 발생시키기 위해 흘려주는 전류를 여자전류라 한다. 일반적으로 여자전류는 자화전류와 철손전류를 포함한다 공급하는 방식에 따른 분류 타여자별도의 외부 전원을 이용하여 계자자속을 발생시키는 방식 자여자계자자극의 잔류자기를 기포로 하여, 자체발생된 전압으로 계자자속을 형성시키는 방식

  • 상호유도

    상호유도 상호유도 유도적으로 결합되어 있는 두 개의 회로 중 한 회로에서 전류가 변화하면 다른 회로에 쇄교하는 자력선 수가 변화하므로 유도전류가 생기게 되는데 이를 상호유도라 한다. 결합계수 유도결합된 두 회로 간의 결합의 정도를 표시하는 양을 결합계수 라 한다.

  • 반도체

    반도체 실리콘 원자 실리콘 원자는 14개의 전자를 가지고 있는데 그림과 같이 최외곽에는 4개의 전자밖에 없어서 안정화를 위해서 최소한 4개의 전자를 더 필요로 한다 따라서 그림과 같이 이웃한 원자의 전자를 서로 공유함으로써 공유결합을 하여 8개를 채운다 P형 반도체 4가 원소인 실리콘에 미량의 3가 원소(붕소, 알루미늄)를 불순물로 첨가해서 만든 반도체로써 다음 그림고 같이 3가원소는 실리콘과 공유결합을 하는데 […]

  • 통합운전방법

    통합운전방법 http://ftz.kr/2021/12/19772/ 변압기의 통합운전 1)목적 변압기의 통합운전은 변압기를 효율적으로 운전하여 변압기의 손실을 절감하기 위한 운전방식이다 변압기의 병렬운전 대수가 최소가 되도록 필요시 변압기를 정지하여 운전하는 것을 말한다 2)변압기의 통합운전 조건 신뢰성 유지변압기의 통합운전 중에 고장이 발생하여도 전력 공급 신뢰도를 유지할수 있어야 한다 과부하운전 조건 만족통합운전시간이 변압기의 단시간의 과부하운전 조건을 만족하여야 한다 손실 경감변압기 전체의 손실을 충분하게 […]

  • 상전류 선전류

    상전류 선전류 Y결선 선간전압 Y결선이 다음 그림과 같을 때 대칭 3상 전원의 기전력은 Ea, Eb=a^2Ea, Ec=aEa 이므로 선간 전압은 상전압보다 √3배 크고 30도 위상이 앞선다. ∆결선 선전류 ∆결선이 다음 그림과 같을 때 대칭 3상 전원의 기전력은 선전류는 상전류보다 √3배 크고 위상이 30도 뒤진다.

  • 병렬운전 변압기와 순환전류

    병렬운전 변압기와 순환전류 http://ftz.kr/2021/12/19772/ 2차 전압의 크기가 다른 경우 전압 크기에 따른 무효순환전류가 흘러 변압기를 과열시킨다 2차전압의 위상이 다른 경우 전압 위상차에 따른 유효전류가 흐려 변압기를 과열시킨다 극성이 다른 경우 극성이 다르면 그림과 같이 단락과 같다 R과 X의 비가 다른 경우 아래 그림과 같이 전압차가 생기고 그에 따른 순환전류가 흐른다