플리커 현상 및 대책
플리커 현상 및 대책 전압강하, 즉 불규칙한 정원 공급에 의해 정현파의 크기가 변화되는 것으로, 이로 인해 조명기구(형광등, 백열등)등이 깜빡거리는 현상 플리커로 인해 사람들은 불퇴감과 불안감을 느끼게 되므로 이를 방지하기 위한 대책이 요구되고, 플리커 발생의 원인과 대책을 알고 적용하여야 할 것이다. 플리커 현상 및 특성 플리커 현상을 Sag가 반복되는 현상을 말하며 그 크기는 ANSI 규정에서 0.9~1.1[PU]로 […]
-
코로나
코로나 코로나는 공기와 같은 중성유체 속의 높은 전위의 전극으로부터 발생하는 주로 지속적인 전류에 의한 반응으로, 유체가 전극 주위에 플라스마를 형성하도록 이온화되는 반응이다. 생성된 이온은 결국 낮은 전위인 주변지역에 전하를 넘겨주거나 재결합하여 중성 기체분자를 형성한다 전선 주위의 공기절연이 국부적으로 파괴되어 낮은 소리나 엷은 빛을 내면서 방전하게되는 현상을 코로나 또는 코로나 방전이라고 한다 파열극한 전위경도 1)AC 21[kV/㎝] […]
-
케이블트레이
케이블 트레이는 케이블이나 전선관을 지지하기 위하여 어떠한 방향이나 높이로 설치할수 있고, 시공 후에도 변화, 철거 및 크기의 조절이 가능하도록 금속재료로 결합된 구조물을 말한다
-
전력품질향상
전력품질 향상 전기 품질이 강조되는 이유는 정보통신기기 및 컴퓨터는 물론 각종 산업기기 가전제품등이 복잡하고 정밀한 전자회로로 구성되어 조그만 전압 변동이나 정정사고에도 전자회로가 오작동하거나 파괴될 수 있기 때문이다 앞으로 상업의 고도 정밀화 및 생활수준 향상에 따른 전기 품질에 대한 국민적 욕구는 갈수록 증대될 것이기 때문이다 또한, 지구온난화 및 오존층 파괴 등에 의한 환경 변화로 자연 서지의 […]
-
전기사업법상 전기품질기준과 유지방법
전기사업법상 전기의 품질기준과 유지방법 전기의 품질기준 1)표준전압 및 허용오차 표준전압 허용오차 110[V] 110[V]의 상하로 6[V]이내 220[V] 220[V]의 상하로 13[V]이내 380[V] 380[V]의 상하로 38[V]이내 2)표준주파수 및 허용오차 표준주파수 허용오차 60[Hz] 60[Hz]상하로 0.2[Hz]이내 3)비고 1)및 2) 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다
-
정전기
정전기 발생은 주로 2개의 물체와 접촉할 때 본래 전기적으로 중성 상태에 있는 물체에서 정(+)또는 부(-)로 극성 전하가 과잉되는 현상이다. 이 과잉현상을 정전기라 하고 발생한 정전기가 물체강에 출전이 되는것을 대전이라 한다
-
과도 불안정의 발생원인과 영향
대규모 수용가 계통에서 과도 불안정의 발생원인과 영향 정태안정도 1)정태안정도 정상적안 운전상태에서 서서히 부하를 증가시켜 갈 경우 안정 운전을 계속할 수 있는 정도를 의미한다 2)출력에 따른 안정도 송전전력 E,V,X가 일정할 때 P가 증가하면 δ가 증가 δ가 90를 넘게 되면 불안정해 진다 과도안정도 1)과도안정도 부하의 갑작스런 변화, 계통의 사고 등으로 계통에 충격이 가해졌을 때 계속운전을 할 수 […]
-
차단기의개폐 서지2
차단기의 설치목적은 사고 시 신속히 전류를 차단하여 계통을 분리하여 전기설비를 보호하고 안전성을 확보하기 위한 것이다개폐 서지는 뇌서지에 비하여 파고값은 낮으나, 지속시간이 길어 기기절연에 악영향을 끼친다 서지의 원인 1)직류차단 직류는 전류 0점이 없어 차단 시 전류 절단에 의한 서지가 발생한다 아크전압이 회복전압보다 크기 때문에 전류를 감소시켜 차단 원리를 이용한다 대책 고속차단(HSCB)이용하여 차단 차단점 접촉자 간 바리스터(ZNR)삽입 […]
-
차단기의개폐 서지1
개폐 서지의 발생원인 1)개폐 서지의 종류 개폐 서지 종류 무부하 선로 개폐 서지 투입 서지차단 시 재점호에 의한 서지 유도성 소전류 차단 서지 전류 절단에 의한 서지반복 재점호에 의한 서지유발 절단 서지 고장 전류 차단 서지 지락 서지단락 서지 3상 비동기 투입 서지 철공진 이상전압 2)무부하 투입 서지 수전단 개방에 따른 반사에 의해 발생 전압 […]
-
서지의 원인과 대책
서지의 원인과 대책 최근 자연 발생으로 서지가 지속적으로 등가하여 서지 및 노이즈발생 비율이 높아지고 있다 또한 부하 측에서는 자동설비에 따른 전력소자 사용으로 조그마한 서지 및 노이즈에도 많은 영향을 받을 수 밖에 없는 환경이 조성되어 있다 한 번의 서지 및 노이즈가 부하측에 영향을 주어 그 파급효과가 경제적 손실이 크게 발생 하므로 이에 대한 대책을 세워나가야 할 […]