A점과 B점의 단락전류 계산

단락전류를 구하는 목적은 전기계통 시스템의 구성을 검토하고 계획할 때 그 기계적 및 열적강도 검토, 기계의 분리 및 안정성, 시스템의 경제성 등을 결정하는데 이 단락전류에 의해서 좌우되기 때문이다.
단락전류 계산
1) 전원공급 측의 %Z, 기준용량 결정
한전 측에서 data를 통보받는다
(주어지면 주어지는 값을 적용하고, 주어지지 않으면
기본적인 100[MVA], %Z=2로 적용하여 계산한다.)
2) 각 기기나 선로의 표준임피던스를 결정
선로의 임피던스는 무시하고,
변압기에 대한 %Z를 예상하면 다음과 같다
- 154/229[kV],60[MVA]급은, %Z가 14.5[%]
- 229/380[kV], 1000[MVA]급은 %Z가 7.5[%]
3) 기준용량에 %Z를 일치
- 한전 측에서는 기준용량100[MVA]에 %Z=2
- 154[kV]선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Ta}=\frac{100}{60}\times 14.5=24.2[\%]\]
- 22[kV]급의 선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Tb}=\frac{100}{1}\times 7.5=750[\%]\]
- 발전기를 상시 발전기라고 가정하고 %Z를 환산하면
\[\%Z_{G}=\frac{100}{0.4}\times 10=2,500[\%]\]
4) 임피던스 맵작성
(발전기와 외부 공급전원과의 병렬운전하는 조건)

5) 임피던스 맵을 등가화하여 합성임피던스를 구한다
- A점의 합성 임피던스

- B점의 합성 임피던스

6) 단락전류 계산
- A점의 단락전류 : 22[kV]선로
\[I_{sa}=\frac{100}{\%Z_A}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 22.9}\]
\[=\frac{100}{25.99}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 22.9}=9.7[kA]\]
- B점의 단락전류 : 380[V]선로
\[I_{sb}=\frac{100}{\%Z_B}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 0.38}\]
\[=\frac{100}{592.3}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 0.38}=25.7[kA]\]
7) 적용차단기 결정
- A점 적용차단기 용량 : 25.8[kV]급 12.5[kA]
\[\sqrt{3}\times 22.9\times 9.7=384.7[MVA]\]
- B점 적용차단기 용량 : 380[V]급 42[kA]
\[\sqrt{3}\times 0.38\times 25.6=16.8[MVA]\]
8) 차단기 선정
- A점 차단기
520[MVA], 24[kV], 12.5[kA]
- B점 차단기
380[V], 42[kA]
★제어및 보호방식결정
단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
다음그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
예제 3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적