3상단락전류 및 단락용량
다음 그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오. (단, G1, G2는 각각 50[MVA], 22[kV],리액턴스 20[%], 변압기는 100[MVA], 22/154[kV],리액턴스 12[%], 송전선의 거리는 100[km]로 하고 선로 임피던스는 z=0+j0.6[Ω/km]이다)

%Z법
기준용량 : 100[MVA]
전원측
\[\%Z_s=j20 \times \frac{100}{50}\times\frac{1}{2}=j20[\%]\]
변압기
\[\%Z_{tr}=j12[\%]\]
선로
\[\%Z_L=\frac{PZ}{10V^2}=\frac{100\times10^3\times(j0.6)\times100}{10\times154^2}\]
\[=j25.299[\%]\]
합성%임피던스
\[Z_{TOT}=j20+j12+j25.299=j57.299[\%]\]
단락용량
\[P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times =\frac{100}{57.299}\times100=174.523[MVA]\]
\[P_s=\sqrt3 \times I_s \times V\]\[=\sqrt3\times 654[A]\times154[kV]=174.5[MVA]\]
단락전류
\[I_n=\frac{100\times 10^3}{\sqrt3 \times 154}=374.903[A]\]
\[I_s=\frac{374.903}{57.299}\times100=654.292 ∠ -90[A]\]
단위법(pu)
전원측
\[Z_{S_{pu}}=20 \times \frac{100}{50}\times\frac{1}{2}=j0.2\]
(기준용량 100[MVA])
변압기
\[Z_{tr_pu}=j0.12\]
선로
\[Z_{L_{pu}}=\frac{PZ}{10V^2}\times \frac{1}{100}\]\[=\frac{100\times10^3\times(j0.6)\times100}{10\times154^2}\times\frac{1}{100}\]
\[=j0.253[\%]\]
합성%임피던스
\[Z_{TOT}=j0.2+j0.12+j0.253=j0.573\]
단락용량
\[P_s=\frac{P_n}{Z_{pu}}\times =\frac{100}{0.573}=174.523[MVA]\]
\[P_s=\sqrt3 \times I_s \times V\]\[=\sqrt3\times 654[A]\times154[kV]=174.5[MVA]\]
단락전류
\[I_n=\frac{100\times 10^3}{\sqrt3 \times 154}=374.903[A]\]
\[I_s=\frac{374.903}{0.573}\times100=654.281 ∠ -90[A]\]
Ω법
전원측
\[Z_{G1}=\frac{10\times j20\times 154^2}{50\times 10^3}=j94.864[\Omega]\]
\[Z_{G2}=\frac{10\times j20\times 154^2}{50\times 10^3}=j94.864[\Omega]\]
\[Z_{G}=\frac{j94.864\times j94.864}{j94.864+ j94.864}=j47.432[\Omega]\]
변압기
\[Z_{tr}=\frac{10\times j12\times 154^2}{100\times 10^3}=j28.459[\Omega]\]
선로
\[Z_L=j60[\Omega]\]
전체임피던스
\[Z_{TOT}=j47.432+j28.469+j60\]\[=j135.901[\Omega]\]
단락전류
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{154\times 10^3}{\sqrt3\times j135.901}\]\[=j654.240=654.240 ∠-90 [A]\]
단락용량
\[P_s=\sqrt3 \times I_s \times V\]\[=\sqrt3\times 654.240[A]\times154[kV]=174.5[MVA]\]
★제어및 보호방식결정
단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
다음그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
예제 3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적