필터회로
수동필터(passive Filter)
- 동조필터
- 5차 및 7차에 동조한 필터
- RLC직렬회로로 구성
- 단일 고조파에서 공진
- n차 고조파 필터의 임피던스
\[Z_n=R_n+j(\omega_nL_n-\frac{1}{\omega_n C_n})\]
공진 주차수 선택도 : 필터효과는 Rn이 클수록 좋다
\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nC_n}\]
- 고차수필터
- 11차 이상을 흡수
- 공진주파수 선택도를 둔하게 하여 광범위한 고조파에 대응
- 고차수 필터의 임피던스
\[ Z_n=\frac{1}{j\omega_n C_n}+\frac{1}{\frac{1}{R_n}+\frac{1}{j\omega_nL+n}}\]
공진 주파수 선택도 : 필터효과 Rn이 클수록 좋다.
\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nL_n}\]

능동필터(Active Filter)
- 능동필터는 고조파 성분을 검출하여 정반대의 위상(180 위상차)을 가지는 고조파를 발생시켜 서로 상쇄시키는 방법
- GTO사이리스터, power transistor 등으로 구성됨
- 전압형과 전류형이 있음

★전기이론의 해석B
순시값 평균값 실효값
교류 순시전력
최대전력전달
유도결합회로로
평형3상회로
비정현파 교류
공진현상
필터회로
과도현상