피뢰기 정격선정 시 고려사항


피뢰기 정격선정 시 고려사항

뇌 또는 회로개폐 등으로 발생한 충격성 과전압의 서지를 대지에 방전시킴으로써 그 파고치를 제한하여 전기시설의 절연을 보호함과 동시에 계통의 정상상태를 교란하지 않고 원상으로 복귀시키기 위한 장치이다

피뢰기

피뢰기 선정 시 고려사항

1)피뢰기의 정격전압

  • 피뢰기의 정격전압은 사고 시에도 건전상의 상용주파 최대 대지전압보다 높아야 한다
  • 피뢰기 정격전압 이상의 교류이상전압이 선로에 발생하면 피뢰기는 속류차단이 되지 않아 과열로 인하여 파괴된다. 그러므로 교류이상 전압보다 상화하는 정격전압의 피뢰기를 선정해야 한다
전압[kV]중성점 접지방법피뢰기정격전압[kV]
345유효접지288
154유효접지138(144)
66PC접지 또는 비접지75
22PC접지 또는 비접지24
22.93상4선식 다중접지21 또는 18

2)공칭방전전류

  • 갭의 방전에 따라 피뢰기를 통해서 대지로 흐르는 충격전류를 피뢰기의 방전전류, 그허용최대한을 피뢰기의 방전내량이라 하며 일반적으로 파고값으로 나타낸다
  • 피뢰기에 흐르는 방전전류는 선로 및 발 변전소의 차폐유무와 그 지방의 IKL(연간뇌우 방전내량)를 참조하여 결정한다

설치장소별 피뢰기 공칭방전전류

공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]변전소154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선
5[kA]변전소66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부
2.5[kA]선로,
변전소
배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

3)피뢰기 위치선정

  • 피로기의 설치장소와 피보호기가 떨어져 있으면 침입서지의 반사작용에 의하여 피보호기의 단자전압은 피뢰기 방전개시전압보다 높아져서 보호효과가 떨어진다
  • 피뢰기의 설치위치는 가능한 한 피보호기기 가가이 설치한다
  • 피뢰기의 최대 유효이격거리
선로전압[kV]유효이격거리[m]
34585
15465
6645
2220
22.920

4)피뢰기 접속용 도체 굵기

  • 기기보호용 피뢰기 대부분은 변전실에 설치되며 접지선은 다음 기준으로 굵기가 선정된다
\[S=\frac{\sqrt{t}\times I_s}{282}[mm^2]\]

t : 고장계속시간, S : 접지선 굵기,
Is : 낙뢰전류 또는 고장전류[A],
282 : 도체 또는 절연재질에 따라 다른 값을 가짐