케이블 손실


케이블 손실

http://ftz.kr/2021/02/2828/

저항손(도체손)

  • 저항을 가진 도체를 흐르는 전류에 의한 전력손실 또는 브러시의 접촉저항을 통하여 흐르는 전류에 의한 전력손실
  • 송전 중 선로의 저항과 부하전류에 의하여 생기는 손실
\[P_\omega=I^2R=I^2\rho\frac{l}{A}[W]\]

유전체손

1) 개요

  • 케이블의 유전체에서 발생하는 손실로 절연체 전극 간에 교류전압을 인가 시 발생하는 손실
  • 전압인가→정전용량(C)→충전전류(Ic)발생→절연열화Ir
  • 케이블에 전압을 인가했을 때 흐르는 전류는 유전체의 정전용량에 의한 충전전류 Ic와 전압과 동상분인 Ir(누설저항에 의한 전류)로 구성
유전체손

2) 유전체손실

\[W_d=E\cdot I_R=E\cdot I_c\tan\delta=\omega CE^2 \tan\delta\] \[\cdot\cdot\cdot(I_c=\omega CE)\]

3)대책

Wd∝tanδ이므로 절연물의 절연성능이 우수하여 Ir을 줄일 수 있는 물질 사용

연피손

1)개요

연피 및 알루미늄피 등 도전선의 외피를 갖는 케이블의 경우 발생한다

2)연피손의 종류 및 발생원인

  • 와류손
    시스의 근접효과 때문에 발생하는 손실
  • 시스회로손
    케이블 도체 전류에서의 전자유도작용에 의해 시스를 접지함에 따라 시스에 전류가 흐르고 시스저항에 의해 발생하는 손실
  • 시스의 저항율이 작을수록, 전류의 크기나 주파수가 클수록, 단심 케이블의 이격거리가 클수록 크게 나타난다.

3)대책

  • 연가
  • 시스자체를 접지(편단, 크로스 본드)->전위와 전류를 최소화할 수 있는 방법 강구(최근 한전의 신기술 지정된 비일괄 공동접지 활용)
  • 케이블의 근접 시공

사용기기의 선정
사용기기의 선정(전선)

동심중성선 케이블
초전도 케이블
케이블의 절연과 열화
수트리
케이블의 단절연
케이블 손실
케이블의 시험에 대표적으로 적용되는 항목8가지