유도
\[R=\rho\frac{l}{S}=\frac{1}{58}\cdot\frac{1}{0.97}\cdot\frac{l}{S}=0.0178\frac{l}{S}\]
\[e=IR=I\cdot\rho\frac{l}{S}=0.0178 l\frac{I}{S}=\frac{17.8lI}{1,000S}\]
전기방식별 전압강하
전기방식 | 계수 | 전압강하 | 전압강하 |
단상2선식 직류2선식 | 2 | e=2IR | \[e=\frac{35.6lI}{1,000S}\] |
3상3선식 | √3 | e=√3IR | \[e=\frac{30.8lI}{1,000S}\] |
단상3선식 직류3선식 3상4선식 | 1 | e=IR | \[e=\frac{17.8lI}{1,000S}\] |
★간선계산
간선의 크기를 결정하는 요소(간선계산)
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
전기설비에서 배선의 표피효과와 근접효과
배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
직류2선식 전압강하게산식 유도
다음그림을 이용하여 전압강하식 유도
절연전선의 허용전류