중성점 접지방법
- 중성점 접지방식에는 비접지, 직접접지, 저항접지, 소호 리액터 접지가 있다
- 중성점 접지에 영향을 미치는 요소에 대한 평가로 가장 적합한 선택 필요성
- 가스절연 설계
- 통신선 유도장해
- 보호계전기 동작
- 차단기의 차단용량 선정
- 피뢰기 동작
- 계통의 안정도 향상 등
중성점 접지목적
1)대지전압 상승 억제
- 지락고장 시 건전상 대지전압 상승 억제 및 전선로와 기기의 절연 레벨 경감이 목적
2)이상전압 상승 억제
- 뇌, 아크지락, 기타에 의한 이상전압 경감 및 발생 방지의 목적
3)계전기의 확실한 동작 확보
- 지락사고 시 지락계전기의 확실한 동작 확보
4)아크지락 소멸
- 소호리액터 접지 시에서 1선 지락 시 아크지락의 신속한 아크 소멸로 송전 지속
중성점 접지방식

1)비접지방식
- 정의
중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의한 이상전압 발생
- 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로의 절연비 상승
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다 : 기기의 절연 레벨 경감 가능
- 개폐서지의 값을 저하 : 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 지락전류가 저역률의 대전류이다 : 과도 안정도가 나빠진다
- 지락사고 시 통신선에 전자유도장해 발생 : 펑상시 불평형 전류 및 변압기의 제3고조파로 유도장해 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분된다
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시에도 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
중성점 접지방식 비교

★접지방법의 결정(목적에 따른)
중성점 접지방법
유효접지와 비유효접지
유효접지의 조건과 만족범위
IEC 60364-3 배전계통의 접지