조명설계의 에너지 절약대책


조명설계의 에너지 절약대책

조명설비는 건축설비 전체 소비전력의 약 20~30%정도의 큰비중을 차지하고 있으며 조명설비에서의 에너지 절약 대책은 조명효과를 기본으로 전재로 계획되는 것이 중요하다

에너지 절약의 목적(필요성)

  • 고효율 기기의 선정 및 보급
  • 효율적인 운영 및 제어
  • 적절한 유지보수 및 관리
  • 전력비용 절감으로 원가 절감
  • 전력수급의 안정화
  • 온난화 대책에 기여하여 환경성 제고

검토항목(고려사항)

1)정부의 에너지 절약 정책

  • 에너지 이용 합리화법, 건축물 에너지 절약 설계기준
  • 고효율 기자재 인증제고 및 보급촉진 규정, 건축물 에너지 효율등급 인증제도
  • VA, ESCO사업 등

2)조명설비의 에너지 절약요소

그림에서 화살표 방향은 조명에너지를 절감하기 위한 대책으로 높여야 하는 요소 낮추어야 하는 요소를 나타낸것임

3)LCC측면에서 에너지 절약 극대화 방안 계획, 설계단계부터 검토하여 VE를 실시한다

조명설비의 에너지 절약설계

1)조도의 선정

  • 조명대상물은 용도, 중요도, 작업의 종류 등을 종합적으로 고려하려 KS A 3011의 적정 기준조도의 선정을 하여 필요 이상의 조도선정은 지양하여 에너지 절약
  • 적절한 밝음의 분포(휘도)유지, 균제도 유지, 눈부심을 고려한 조도선정 필요

2)광원의 선정(고효율기자재 인증품목 체계)

  • 안정기 내장형광램프(적구식 형광등)
    백열전구에 비하여 약 80% 절감효과 수명 약 8배 이상확보
  • 슬립형 형광램프
    • 40[]형광램프 32[]사용 대신, 26[]32[]형광램프를 사용하면 약 20[]절감효과 기대
    • 40[]형광램프 32[]사용대신,16[]T5(28[])형광램프를 사용하면 약 30%절감효과 기대
  • 삼파장 형광램프 사용
    • 할로인산 칼슘형광체보다 희토류 형광체를 이용하여 연색성을 개선하면10[]절감효과와 동일조도 40[]정도 밝게 느껴짐
    • FPL 36[]대신 32[]사용 가능하여 10% 에너지 절감
  • 고효율HID램프사용
    기존 수은램프의 약 30% 절감
  • 백열램프, 할로겐램프 대신에 LED램프를 사용하면 에너지 절감

3)조명기구의 선정

  • 기구효율이 높은 조명기구 채택
  • 고효율 안정기(형광램프, HID램프용) : 10~30%절전효과
  • 고조도 반사갓(형광램프, HID램프용) : 등기구 반사효율90%이상, 콤팩트 FPL87%이상, HID램프용은 80% 이상
  • 조도 자동조절 조명기구
    인체 또는 주위밝기를 감지하여 자동점멸 또는 조도조절
  • 공조형 조명기구 채택(형광등 기구)하여 에너지 절약

4)자동조명제어 시스템 채용

  • 자연채광에 의한 창 측 조명제어
    • 주간 시 주광센서에 의해 창 측 인공조명 자동소등 또는 감광제어
    • 자연광과 인공조명 조도 차이를 적절히 조화
  • 시간스케쥴에 의한 조명제어
    사무실 사용 상태에 따라 전점등, 전소등, 부분소등, 감광제어
  • 조명 패턴제어
    사무실 용도와 시간대에 따라 최적의 조명 패턴 설정하여 시간 스케줄 프로그램과 연동제어
  • 재실감지기를 이용한 조명제어
    사무실 내 출입자 유무를 초음파 또는 적외선 센서 등에 의한 감지 자동 점등, 소등
  • 조광제어
    조도센서에 설정된 입력값을 근거로 조도를 제어 연속조광, 단조광 제어 방시 사용
  • 개별스위치 제어
    건물 전체 조명 및 국부적 개별스위치 채택하여 부분조명 가능하도록 제어
  • Demand Control과 연동
  • 수동조작기능, 사용상태 감시, 제어, 기록기능

5)기타

  • 실내, 천장, 벽, 바닥 등을 밝은 색으로 마감하여 조명률 향상
  • 조명용 전선, 적정전압유지 : 220[]조명기구 사용, 전압강하2[]이하 유지
  • 옥외등 자동 점멸 : 광센서 타이머에 의한 자동점멸
  • 공동주택 지하주차장 자연채광 개구부 설치 시 주위 밝기를 감지하여 자동점멸 또는 스케줄 제어
  • 적절한 램프교환 및 기구를 청소하여 설계조도의 저하방지
  • 태양광 가로등 채용, LED가로등 채용
  • Latch Type Relay : 일괄 소등, 정전압 유지

★★건축물의 에너지설비
★전원설비
수변전설비의 에너지 절약설계방안
전력관리 측면에서의 에너지 절약대책
수용가 공정개선에 의한 전력제어 방법(첨두부하제어=수요관리=부하율관리)
Demand Control 방식
★동력설비
동력설비의 에너지절약방안
전동기설비의 에너지 절약방안
VVVF인버터 속도제어방식
PAM과 PWM
전력용 반도체
★조명설비
조명제어설계의 에너지절약대책
라이팅 컨트롤 시스템
★건축물에너지실제
대형건물의 에너지 절약시 고려사항