전선의 단면적에 맞추어 허용온도 범위에서 안전하게 흘릴수 있는 전류의 최대 한도
허용온도
절연물의종류 | 허용온도 [℃] |
염화비닐 | 70(전선) |
가교폴리에틸렌 에틸렌프로필고무혼합물 | 90(전선) |
무기물(접촉우려없음) | 70(시스) |
무기물(접촉가능성있음) | 105(시스) |
허용전류 및 허용온도 요소
1)감소계수
- 복수회로의 감소계수는 최대허용온도가 같은 절연전선이나 케이블의 복수회로에 적용된다
- 최대 허용온도가 다른 케이블이나 절연전선을 포함한 복수회로의 경우에 해당 복수회로 내의 모든 케이블이나 절연전선의 허용전류는 복수회로 중 가장 낮은 허용온도의 것을 기준으로 하여야 한다.
2)부하전선수
- 복수회로의 전류가 평행 상태인 경우중성선은 부하전선수에서 제외된다
- 전선의 굵기는 가장 큰 상전류로 하여야 한다. 중성선은 어떤 경우에도 허용온도에 적합한 단면적을 가져야 한다.
3)병렬전선 사용
- 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리 50[㎟]이상 또는 알루미늄70[㎟]이상이고, 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다
- 공급점 및 수전점에서 전선의 접속은 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다
- 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것
- 같은 극인 각 전선의 터미너러그는 동일한 도체에 2개이상의 리셉 또는 2개이상의 나사로 헐거워지지 않도록 확실하게 접속할것
- 기타 전류의 불평형률을 초래하지 않도록 할 것
- 병렬로 사용하는 전선은 각 전선에 퓨즈를 시설하지 말아야 한다(공용퓨즈는 시설할 수 있다)
4)토양의 열저항률
- 지중케이블의 허용전류는 열저항률을 2.5[k*m/W]로 기준할것
- 토양의 열저항률이 2.5[k*m/W]보다 큰 장소에서는 허용전류를 적절히 감소시키거나 케이블의 주위 토양을 매우 건조한 토양의 재료로 바뀌어야 한다
- 토양의 저항률이 2.5[k*m/W]와 다른 경우에 대한 보정계수는 규정에 따른다
5)전선 굵기가 다른 복수회로
- 전선관, 케이블 트러킹 또는 케이블 덕트에서 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블을 포함된 케이블의 경우 감소계수는 다음 식과 같다
\[F=\frac{1}{\sqrt n}\]
- 케이블 트레이 : 복수회로에 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블이 포함되어 있는 경우 위의 복수회로 계산방법을 사용하는 것이 바람직하다
6)주위온도
- 주위온도를 허용전류에 감안하여 적용하여야 한다
- 공기 중의 절연전선 및 케이블은 공사방법과 상관없이 30[℃]를 기준
- 매설 케이블은 토양에 직접, 또는 지중 덕트 내에 설치 시는 20[℃]를 기준
- 전선또는 케이블의 사용장소의 주위온도가 기준 온도와 다른 경우는 규정에 따른다.
- 보정계수는 태양 또는 기타 적외선 방사로 인한 온도상승의 증가에 대해서 고려하지 않는다
7)공사방법 A~F
기호 | 설치방법 |
A1 | 단열벽 안의 전선관에 시공할 절연전선 또는 다심케이블 단열벽 안에 직접 매입한 다심케이블 몰딩 내부의 절연전선 또는 사심케이블 처마 및 창틀 내부의전선관 안의 단심케이블 및 다심케이블 |
A2 | 단열벽 안의 전선관을 시공항 다심케이블 |
B1 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 절연전선 또는 다심케이블 목재 벽면의 케이블 트러킹에 시공한 절연전선 또는 단심케이블 빌딩 빈틈에 시공한 단심, 다심케이블 석재벽 안 전선관의 절연전선 또는 단심케이블 |
B2 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 다심 케이블 빌딩 빈틈에 시공한 다심, 다심케이블 석재벽 안 전선관의 다심케이블 |
C | 목재 벽면의 단심, 다심케이블 막힘형 트레이에 포설한 단심, 다심케이블 석재벽에 직접 시공한 단심 또는 다심케이블 |
D | 지중 안의 전선관이나 덕트 안에 시공한 단심 또는 다심 케이블 지중 안에 직접 매설한 단심, 다심케이블 |
E | 기중의 다심케이블 환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블 사다리에 포설된 다심 케이블 |
F | 다심케이블로 자유 공기와 접촉 환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블 사다리에 포설된 단심케이블 |
G | 기중 개방의 단심케이블 이격 애자 위의 나선 또는 절연전선 |
★간선계산
간선의 크기를 결정하는 요소(간선계산)
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
전기설비에서 배선의 표피효과와 근접효과
배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
직류2선식 전압강하게산식 유도
다음그림을 이용하여 전압강하식 유도
절연전선의 허용전류