전압강하


직류회로

\[\Delta e=2\cdot L\cdot I\cdot R\]

교류회로

1)정상 상태 시 전압강하

\[\Delta e=E_s-E_r=K_D(R\cos\theta+X\sin\theta)\cdot I\cdot L[V]\]
배전방식KD배전방식KD
직류2선식2교류단상3선식1
직류3선식1교류3상3선식√3
교류 단상 2선식2교류3상4선식1

2)실용(간이)전압강하식

\[e(e’)=\frac{K 17.8LI}{1,000A}\]

3)허용전압강하

저압배전선에서의 허용전압강하는 간선과 분기회로에서 각각 표준전압의 2[%]이하로 한다. 그렇지만 전기 사용장소 안에 설치된 변압기에서 공급하는 경우의 간선은 3[%]이하로 할 수 있다. 변압기 또는 인입점에서 부하까지 거리가 60[m]가 넘는 경우는 다음 표를 참조한다

볍압기2차에서
최원단 부하까지의 거리
구내에 설치된 변압기에서 공급시[%]전기사업자로부터 저압으로 직접공급시[%]
60초과120이하5(이하)4(이하)
120초과200이하6(이하)5(이하)
200초과7(이하)6(이하)

간선계산
간선의 크기를 결정하는 요소(간선계산)
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
전기설비에서 배선의 표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
직류2선식 전압강하게산식 유도
다음그림을 이용하여 전압강하식 유도
절연전선의 허용전류