화재 발생 시 오보에 의한 신뢰성 저하는 비화재보와 실보가 있다
비화재보는 화재가 아닌 요인에 의해서 자탐설비가 동작하여 신뢰성이 저하되는 것을 말하며, 실보는 화재인데도 화재가 아닌 걸로 동작을 하지 않는 오보이다
이러한 오보로 인하여 유지관리 시 신뢰성은 저하되어 실제 화재시에 대응은 떨어질수 밖에 없고 대형의 화재로 진행되어 많은 인명피해와 재산상의 손실을 가져온다
자탐설비 선정 시 고려사항

비화재보 원인
1)인위적인 원인
- 공사 중 먼지, 분진 원인
- 자동차 배기가스
- 조리에 의한 열, 연기
- 흡연에 의한 연기 변화
2)기능상 원인
- 모래, 먼지 등의 분진
- 조리실 증기
- 벌레의 침입
- 감도변화, 결로 등의 원인
- 부품의 불량 등
3)설치상의 원인
- 부적합한 장소
- 감지기 설치 후 환경 변화
- 배선 및 감지기의 시공상 부적합
4)유지상의 원인
청소불량 등 유지상의 원인
5)환경적 요인
- 온도 및 풍압의 이상에 따른 비화재보
- 습도 및 기압의 이상에 의한 비화재보
대책
1)감지기 대책
- 화재의 종류에 따른 적응성 감지기 설치는 기본
- 신뢰성 확보를 위하여 특수감지기 설치 필요
2)수신기 대책
- 축척형 중계기 및 수신기 설치 및 축적 부가장치 설티하여 신뢰성 확보
- 인텔리전트 수신기 설치
3)배선대책
- 일반적인 송배선식의 배선방식 지양
- Loop배선 및 Network배선을 실시하여 신뢰성 확보
4)전원의 신뢰성 확보
- 자탐설비의 예비전원 확보로 신뢰성 확보
- 일반 축전지 설비보다 UPS(무정전 전원장치)를 사용하여 무정전이면서 양질의 전원확보 필요
5)유지관리 대책
- 정기, 임시 점검 철저 및 청소관리 철저
- 공조 설비 등의 환경적 부분의 관리
결론
- 비화재보의 잦은 발생은 유지관리상 신뢰성 저하로 실제 화재 시 적응성이 떨어져 대형의 인명 및 재산산의 손실을 가져 올 수 있다
- 따라서 원인을 파악한 후 그것에 따른 비화재보 대책을 세워 자탐 설비의 설비 극대화가 필요할 것이다.