자구 미세화 고효율 몰드변압기


자구 미세화 고효율 몰드변압기

자구미세화 고효율 몰드변압기란 방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화시켜 철손을 개선한 변압기를 의미

규소강판 → 아몰퍼스 메탈 → 자구 미세화 강판HGO

자구 미세화 방법

1)자구미세화

방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화

2)자구 미세화 방법

  • 레이저 처리
  • 기어드롤에 의한 기계적 처리
  • 화학적 에칭 방법

자구 미세화 고효율 몰드변압기 특성

  • 부하손실 30% 절감
  • 무부하손 50% 절감
  • KSC규격 대비 30% 이상의 저소음(50[dB]이하)
  • 20[MVA]까지 대용량 제작 가능
  • 과부하 내량 증가로 고조파 대비용 변압기로 사용 가능
  • 부하변동이 심한 설비의 전원 공급용으로 적합 : 전철 급전선, 압연설비
  • 유지보수가 용이
  • 재사용이 가능
  • 국내생산

자구 미세화 고효율 몰드변압기 적용분야

  • 대용량 전력이 필요한 장소 : 대규모 공장(대용량)
  • 조용한 환경을 필요로 하는 장소 : 아파트, 고층빌딩(저소음)
  • 화재 예방이 중요시되는 장소 : 지하가 지하철(유입이 아님)
  • 수질오염 등 내환경성이 요구 되는장소 : 수력발전소(유입이 아님)

변압기별 비교

구분자구 미세화아몰퍼스규소 강판비고
철손5025100100%
부하조건
동손7095100
부하율30%이상30%이상100%
고조파K-factor 7
상시운전가능
불가불가
소음537065KS규격
70
가격150200100
과부하운전115%
연속운전가능
100%100%
제작용량20[MVA]5000[kVA]30[MVA]

사용기기의 선정
사용기기의 선정(변압기종류)
몰드변압기
아몰퍼스 변압기
자구 미세화 고효율 몰드변압기
하이브리드 변압기
단권변압기
초전도변압기
콘덴서형 계기용 변압기
3권선 변압기
1대1변압기
노이즈 대책 변압기