오피스텔 건축전기설비 설계 시 고려사항


오피스텔 건축전기설비 설계 시 고려사항

최근 도시의 대형 오피스 빌딩은 대형화, 고층화, 인텔리전트화가 되어 감에 따라 조명, 동력부하등이 증가하는 추세이며 고품질 전력의 공급이 요구되고 있다
따라서 안정적인 전력공급에 의한 공용설비의 원활한 운영에 중점을 두어야 할 것이다

수변전설비의 계획

1)건축내용

  • 연면적 : 30,000[㎡]
  • 규모 추정 : 지하5층, 지상25층

2)변압기 용량 추정

  • 부하밀도는 조명 35[VA/㎡], 동력 60[VA/㎡], 냉방동력 35[VA/㎡]
  • 조명부하 : 35[VA/㎡]×30,000[㎡]=1050[kVA]
  • 동력부하 : 60[VA/㎡]×30,000[㎡]=1800[kVA]
  • 냉방동력 : 35[VA/㎡]×30,000[㎡]=1050[kVA]

3)변압기 용량 결정

  • 수용률은 조명 75[%], 동력50[%], 냉방동력85[%] 적용한다
부하종류계산기기선정
조명부하1,050[kVA]×0.75=787.5[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
동력부하1,800[kVA]×0.5=900[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
냉방동력부하1,050[kVA]×0.85=892.5[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
주변압기용량\[P=\frac{787.5+900+892.5}{1.10}\]
\[=2,345.5[kVA]\]
2500[kVA]
몰드Tr1대 선정

3)수전방식

  • 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
  • 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다

4)변압방식

  • Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정

5)변압기

  • 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 Tr선정

예비전원설비계획

1)자가발전설비

  • 비상용 사용 시 디젤발전기나 가스터빈발전기 사용이 검토되거나 경제성과 비상용으로 검토 시에 디젤발전기 사용이 편리하다.

2)축전지설비

  • 비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토

3)무정전 전원장치설비

  • 전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토

기타 전기설비

1)전력공급설비

  • 주분전반은 지하실에 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
  • 전력간선의 전압강하 3[%]이내 간선 선정

2)통신 및 약전설비

  • 전화설비
    • 1층 EPS실에 MDF설치 : 음성용, 데이터용
    • 각 층에 IDF설치 : 음성용, 데이터용
  • 인터폰설비
    • 유지보수용 상호식 인터폰설비
    • 비상용 엘리베이터 상호식 인터폰 설비설치
  • TV공청설비
    • 모든 기기 및 장비는 쌍방향 시스템을 적용
  • 방송설비
    • 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
    • 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다

3)방재설비

  • 소방전기설비
    • 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
    • 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
    • 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
    • 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
  • 기타방재설비
    • 피뢰설비
    • 항공장애등설비
    • 주차관제설비
    • 홈 오토 및 무인경비 시스템

변전실 및 기타

변전실
변전실의 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS 2
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)