피뢰기 저항 계산


피뢰기 저항 계산

다음 그림과 같이 파동 임피던스 Z1=300 ,Z2=200의 2개의 선로 접속점 P 에 피뢰기를 설치하였을때 Z1의 선로로부터 파고 E=400[kV]의 전압파가 내습하였다
선로Z2에의 전압 투과파의 파고를 75[kV]로 억제하기 위한 피뢰기의 저항(R)을 계산하시오
\[V_t=\frac{2Z_2}{Z_1+z_2}\times V_i-\frac{Z_1Z-2}{Z-1+Z_2}\times I_a\] \[75=\frac{2\times200}{300+200}\times 400-\frac{300\times200}{300+200}\times I_a\] \[I_a=2.042[kA]\] \[R_a=\frac{V_t}{I_a}=\frac{75}{2.042}=36.7[\Omega]\]

사용기기의 선정
사용기기의 선정(피뢰기)

피뢰기
피뢰기 정격선정 시 고려사항
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다