연색성,색온도,시감도,순응,균제도


연색성

1)정의

  • 빛의 분광 분포 특성이 색의 보임에 미치는 효과를 연색성이라 하며, 태양광선 밑에서 본 것보다 색의 보임이 멀어질수록 연색성이 떨어지며, 동일한 색이라도 조명하는 빛에 따라 다르게 보인다
  • 연색성 평가법에 CIE평가법과KS광원 연색성 평가법이 있다

2)연색성 평가법

  • 스펙트럼 밴드방법
    시험광원의 가시부의 분광 분포를 6~10개 정도의 스팩트럼 밴드로 나누어 연색성이 좋은 기준광원의 분광 분포와 빅하여 연색성을 수량화하는 방법
  • 시험색 방법
    시료광원의 색온도에 따라 기중광원을 정하고 그 기준광원과 시료광원이 물체색을 조명하고 시료광원과 기준광원의 색의 차이로부터 연색성을 수량화하는 방법

3)램프의 연색성과 용도와의 관계(적용 연색지수)

연색성
등급
연색평가수
Ra범위
광원색
느낌
사용장소
1Ra≥85서늘함도장, 인쇄공장
중간점포, 병원
따뜻함호텔, 레스토랑
270≤Ra<85서늘함백화점, 사무실
중간온난한 기후의
백화점,사무실
따뜻함추운기후의
백화점,사무실
3Ra<70연색성을 중요하게
여기지 않는 실내
S(특별)특별한 연색성특별한 용도

색온도

1)정의

흑색의 어떤 온도에서의 광색과 어떤 광원의 광색이 동일할 때 그 흑체의 온도를 가지고 그 광원의 솽색을 표시하며, 이를 “색온도”라 한다.

2)조도와 색온도에 대한 일반적 느낌

조도[lx]3,000[K]이하
따뜻하다
광원색의 느낌
중간
5,000[K]이상
서늘하다
≤500좋은느낌중간서늘한느낌
500~1,000
1,000~2,000한가한느낌좋은느낌중간
3,000~3,000
≥3,000부자연스러운
느낌
한가한느낌좋은느낌

3)색온도의 예

  • 정육점의 붉은색 형광등 사용
  • 과일가게 위에 백열전구 사용

시감도

1)정의

  • 사람의 눈이 빛을 느끼는 가시광선 영역은 380~780[nm]파장 범위이며, 주파수 540×10¹²[Hz]진공 중 파장 555[nm]에서 최댜 시감도를 갖고 있다
  • 임의의 파장대에서 방사속을 눈으로 느낄 때 그 정도를 시감도라 한다
  • 파장 55[nm]에서의 시감도를 1로 하여 다른 파장에 대한 시감도의 비를 비시감도 라 하고, 파장대별로 방사속 크기를 말한다

2)비시간도 곡선

순응

1)정의

눈에 들어오는 빛이 소량인 경우 눈의 감도는 대단히 커지며, 그 반대인 경우 눈의 감광도는 떨어진다

2)종류

  • 명순응 : 밝은 곳에서 나오는 경우 순응 소요시간은 2~3분 정도
  • 암순응 : 어두운 곳에서 순응으로 소요시간은 20분정도

3)퍼킨제 효과

  • 명순응된 눈의 최대 비시감도 : 555[nm]
  • 암순응된 눈의 최대 비시감도 : 510[nm]

균제도

1)정의

  • 작업 대상물의 수평면상에서 조도가 고르지 못한 것을 표시하는 척도
  • 조명에서 조도의 균일한 정도의 의미
  • 피로도가 적은 이상적인 광환경 조성을 위해 조도가 균일하게 되도록 고려해야 한다

2)균제도 표현

  • 균제도
\[E_1=\frac{수평면상의 최소조도(lx)}{수평면상의 평균조도(lx)}=\frac{E_{min}}{E_{ave}}\]
\[E_2=\frac{수평면상의 최소조도(lx)}{수평면상의 최대조도(lx)}=\frac{E_{min}}{E_{max}}\]
  • E1,E2값이 1이면 완벽한 조도 분포를 의미한다. 즉, 균제도를 1로 한다는 것은 현실로 불가능하여 일반적으로 1:3정도를 적용한다

3)균제도 측정 시 작업대상물의 높이

  • 특별히 지정되지 않은 경우 : 바닥 위 85[cm]
  • 않아서 하는 작업 : 바닥 위 40[cm]
  • 복도, 옥외 : 바닥면 또는 지면

4)균제도의 평가 및 범위

  • E1,E2의 값이 1이면 조도 분포가 완전 균일함을 의미한다
  • 균제도의 허용 범위는 일반적으로 E1≥0.3, E2≥0.15 등의 값이 주어져 있지만, 균제도를 무조건 좋게 하기 위해 조명기구 배치를 검초하는것은 비경제적이므로 방의 용도에 따라 적정한 값을 선정한다.
  • 예를 들면, 사무실의 경우 E1이 0.7 이상되는 거이 바람직하다

5)조명설계에서 균제도의 적용

  • 사무실에서의 전반조명에 의한 균제도 E1은 0.7이상 되도록 하는 것이 좋다
  • 교실의 흑판 조명균제도 E1은 1/3이상
  • 경기장에서 균제도 E2는1/3이상
  • 미술관 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 수영장 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 지하철역사 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 도로 조명에서의 균제도
장소E1E2
고속도로1/5이상1/10이상
교통량이 많은 도로1/7이상1/14이상
교통량이 적은 도로1/10이상1/20이상

조명설비의 이론

조명의 용어
명시론
연색성,색온도, 시감도, 순응, 균제도
편한 시각의 평가
좋은 조명의 요건
눈부심
눈부심의 평가방법
열방사 3가지 법칙
원소의 주기율표
루미네선스
방전등의 발광메커니즘과 방전원리


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다