에스컬레이터 설계
및 시공 시 고려사항
에스컬레이터는 반송 설비로서 연속운행이 가능하고 수송능력이 크며, 짧은 대기시간 및 시야확보의 용이성 등으로 백화점, 할인점, 공항, 역사 등에 널리 이용되고 있다
에스컬레이터의 설계 및 시공시 고려사항
1)구성 및 동작원리

구동모터회전→구동체인에 의한 상부 터미널 기어회전→스텝체인에 의해 하부 터미널 기어 회전→스텝을 움직여 수송→핸드레일 및 스텝판 동일속도 회전
2)분류
- 수송능력에 따른 분류

- 난간형태에 따른 분류
- 난간폭 : 800형, 1200형
- 난간형태 : 불투면식(스테인리스강), 반투명식(강화유리), 전조명식, 반조명식
- 속도에 따른 분류, 양정에 따른 분류
3)배열

4)위치 선정 시 고려사항
- 기준층에서 눈에 띄는 위치, 동선 흐름의 중심에 설치
- 각층 연속승계 가능한 위치, 점유면적은 가급적 작게 설치
- 건축적 구조(기중, 보 등)고려, 균등하부, 시야확보 고려
5)에스컬레이터의 특징
- 대기시간이 없고, 연속 수송이 가능
- 수송능력이 크다(엘리베이터보자 약7~10배)
- 승강 중 시야확보 가능 불안감 감소, 주변 광고 효과가 크다
- 점유면적 작음. 하중의 분산
- 전력소비가 적고 전원 설비 부담이 적음
6)설계 및 시공 시 고려사항
- 설계 시 고려사항
- 건물 특성 파악(백화점, 공항, 역사 등 수전방식,배전방식 등)
- 건물의 층고, 설치에 필요한 층수
- 이용객 수 산출
\[P_{ES}=K_1K_2A[인/h]\]
- 설치대수 산정
\[N=\frac{P_{ES}}{G}\]
- 에너지 절감고려, 인체 감지센서에 의한 구동 등
- 정전대비UPS 설치
- 시공 시 고려사항
- 안전구조, 안전장치

- 경사각 : 30도 이하, 정격속도 30[m/s]이하
- 핸드레일과 스탭판 동일속도 유지
- 전동기 1대 용량 50[kW]초과 시 고압전동기 고려
- 배전은 손상될 우려가 없도록 할 것(배관배선, 금속몰드, 케이블 배선 등)
7)전력설비 용량계산
- 배전계통 : 동력용 전원 3상 380[V]
조명용 전원 : 단상220[V]
- TR용량
- 전동기 연속 정격전류에 대해 충분한 열적 내량을 가질것
- 전동기 기동전류에 대하여 전압강하율은 5[]이하
\[P_t=1.25\sqrt3\times V\times I_N\times N\times 10^{-3}[kVA]\]
- 동력선 허용전류
\[I_a=\frac{K_1(I_M+I_L)}{\alpha_1+\alpha_2}[A]\]
- 전압강하
\[e\le\frac{(I_{st}+I_M+I_L)}{1,000A}[V]\]
- 배선용차단기 정격전류
\[I_f\le 3\times(\sum I_M+\sum I_L)[A] 또는 I_f\le2.5I_a\]
- 동력전동기 용량
\[P_M=\frac{270\sqrt3HS\times 0.5V}{6,120\eta}\]
★에스컬레이터 설비 외
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)