아파트 건축전기 설비 설계 시 고려사항
아파트는 사람이 직접 기거하는 주거공간, 휴식공간으로서 안락함과 편안함을 추구하는데 목적이 있다
따라서 안정적인 전력공급에 의한 공용설비의 원활한 운영에 중점을 두어야 할 것이다
수변전설비의 계획
1)건축내용
- 세대수 : 500세대 고층형이며, 계단형이다
- 단위면적 계산 : 전용면적 85[㎡]
- 공용부하 : 세대당 1.5[kVA]
2)변압기 용량 결정
- 세대 변압기용량
- 40[VA/㎡]×85[㎡]+1000=4.4[kVA]
- 4.4×500세대=2,200[kVA]
- 수용률 적용 : 내선규정에 46[%]적용
- 2,200[kVA]×0.42=924[kVA]
- 일반적으로 1,500[kVA]이하는 1BANK 구성이나 사고범위 파급 등을 고려하여 여기에서는 2 Bank구성한다
- 1,000[kVA]이므로 500[kVA]×2 대로 한다
- 공용 변압기 용량
- 1.5[kVA]×500세대=750[kVA]
- 3φ 750[kVA]×1대로 한다
3)수전방식
- 공용주택에서는 1회선 수전방식을 선택한다
- 분기점에서 수전점까지 예비선로를 포설한다
4)변압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정
5)변압기
- 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 TR선정
발전기 설계계획
- 발전기 용량은 공용부하와 거의 일치하게 750[kVA]×0.8=600[kVA]*1대로 선정하고 비상용이므로 디젤 발전기를 사용한다.
기타 아파트의 전기설비
1)전력공급설비
- 주 분전반은 지하실에, 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
- 세대 분전함이 20평 미만은 전등, 전열 각 1회로로 하고, 20평 이상은 전등, 전열, 에어컨 1회로 한다
2)통신 및 약전설비
- 전화설비
- 초고속 인터넷 등 고도 정보통신설비 서비스 수용 가능한 설비 포설
- 등급 : 1등급, 2등급, 3등급, 준3등급 등
- MDF실내에 광단국 시설을 수용할 수 있는 면적 확보
- 인터폰설비
- 안내실과 각 세대 간에 모자식 인터폰설비
- 관리실, 기전실, 경비실 등에 상호식 인터폰설비
- TV공청설비
- 모든 기기 및 장비에 쌍방향 시스템 적용
- 지상파 TV, 위성 TV, 케이블 TV, 자주 방송 등을 설치
- 방송설비
- 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
- 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다
3)방재설비
- 소방전기설비
- 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
- 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
- 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
- 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
- 기타방재설비
- 피뢰설비
- 항공장애등설비
- 주차관제설비
- 홈 오토 및 무인경비 시스템