스포트네트워크


스포트네트워크(Spot Network)

스폿 네트워크(Spot Network) 수전방식

스포트네트워크 정의

  • 스포트네트워크 수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크배전선에 부하개폐기를 통해서 네트워크 변압기를 접속한다
  • 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 병렬로 접속하고, 네트워크 모선에 분기한 몇 개의 테이크-오프 장치를 거친 간선에 의해서 각각 부하에 전력을 공급하는 방식이다.

스포트네트워크 운전

  • 네트워크 프로텍터는 전원, 배전선, 변압기 등의 고장 시 트립 및 고장회복 시 재투입이 자동으로 이루어진다.
  • 변압기 1대가 고장이 나도 나머지 변압기로 부하를 가동할 수 있는 허용 과부하율을 선정하므로 신뢰도가 높은 방식이다.
\[네트워크변압기 용량\]\[=\frac{최대 수용전력}{수전회선수-1}\times \frac{1}{과부하율(1.3)}[kVA]\]
  • 일반적으로 130[%]의 과부하에 8시간, 연 3회 운전해도 수명에 아무런 지장이 없을 것

스포트네트워크의 종류

  • 저압 스포트네트워크
    3회선 병렬 수전설비일때 스포트네트워크 변압기 1대의 용량이 최대 2,750[kW]이다
  • 고압 스포트네트워크
    3회선 병력 수전설비일때 스포트네트워크 변압기 1대의 용량이 최대 3,500~4,500[kW]이다

네트워크 프로텍터의 특성

  • 프로텍터 퓨즈, 프로텍터 차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
  • 역전력 차단
    배전선 한 회선에 단락사고가 발행한 경우에, 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차 측 프로텍터 차단기를 트립시키는 것을 말한다
  • 차전압 투입
    어떤 원인에 의해 휴지 상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차 측 전압과 네트워크 모선 측의 전압 차이를 검출하여 차단기를 투입
  • 무전압 투입
    전 회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터 차단기를 투입

프로텍터 차단기의
오동작의 원인 및 대책

  • 자가발전기에 의한 오동작
    • 원인 : 전원 측과 병렬운전 시에 역전력되어 차단기 동작
    • 대책 : 자가발전기를 전원 측과 병렬운전을 금지할 수 있는 인터로크 설치
  • 진상용 콘덴서에 의한 오동작
    • 원인 : 부하 측 진상용 콘덴서가 경부하 시에 페란티 현상에 의한 모선전압 상승으로 수전단에서 송전단으로 역기전력이 유입되어 차단
    • 대책 : 콘덴서를 부하용량에 따라 진상되지 않도록 자동역률제어방식 채택
  • 전동기 회생전력에 의한 오동작
    • 원인 : 대용량 기중기, 승강기의 전동기가 감속운전 시 발전기로 동작하여 역기전력 차단
    • 대책 : 전동기 감속시 회생제동을 발전제동방식 채택
  • 순환전류에 의한 오동작
    • 원인 : 병렬운전 변압기가 저항분과 리액턴스의 비가 같지 않을 때 변압기 2차측 위상차로 변압기간의 순환전류에 의한 역전력 차단
    • 대책 : 병렬운전 변압기는 동일 특성으로 제작한다

배전설비의 보호협조

  • 프로텍터 퓨즈와 프로텍터 차단기의 보호협조
    • 네트워크 배전선에 단락사고 발생
      배전선 단락사고발생→전력회사 변전소 차단기 동작→고장회로 프로텍터 차단기 동작
    • 네트워크 TR과 프로텍터 퓨즈간의 단락사고
      프로텍터 차단기의 차단능력 상회시에 프로텍터 퓨즈 차단
    • 프로텍터 퓨즈와 차단기 간의 보호협조
      거리는 짧고 절연을 강화
  • 프로텍터 퓨즈와 테이크-오프 장치와의 보호협조
    • 수전설비2차측 사고→테이크-오프장치먼저 차단완료→프로텍터 퓨즈는 열화되지 않아야 한다
    • T1(프로텍터 퓨즈) > T2(테이크-오프 차단기)
스포트 네트워크 수전

수전방식의 장단점

  • 장점
    • 송전선 1회선 또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능
    • 송전선 보수시에는 한 회선씩 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
    • 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할 수 있음
  • 단점
    • 발전기와 병렬운전이 불가
    • 투자비가 많이 듬
    • 차단기의 펌핑 현상이 일어날 가능성이 있음
  • 특징
    • 무정전 공급이 가능
    • 기기의 이용률이 향상
    • 전압변동률이 작음
    • 전력손실이 감소
    • 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
    • 2차 변전소 수량의 감소가 가능
    • 전등, 전력의 일원화가 가능

수전방식

수전방식
스포트네트워크
스포트 네트워크 배전설비의 보호협조
스포트 네트워크 수전회로의 보호협조


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다