수트리


수트리

http://ftz.kr/2021/02/2830/

개념

고체절연물 속에서 수지상의 방전흔적을 남기는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종

수트리 발생원인

1)수트리의 형태

전기트리 열화

2)제작과정의 원인

  • 고온의 증기를 이용하는 습식가교방식을 사용하는 경우
  • 절연체의 내부에 잔유수분 존재
  • 최근에는 건식가교방법을 사용

3)외부에서 수분침투

  • 케이블의 단말처리가 잘못된 경우 :
    케이블 내부의 온도 변화에 따른 호흡작용 시 외부의 수분이 케이블 심선을 통하여 침투
  • 케이블의 포설장소에 수분이 많은 경우 :
    장기간 외부 피복을 통하여 수분이 침투

수트리 종류 및 특징

1)수트리 종류

  • 벤티드 트리(Vented tree):
    반도전층을 기점으로 발생, 내도 트리, 외도 트리
  • 보우타이 트리(Bow-tie tree):
    절연물내의 이물질, Void 기점으로 발생

2)수트리 특징

  • 물과 전계가 존재하는 곳에서 발생
  • 절연재의 오염물, 보이드, 계면의 돌기 등과 같은 결합에 의해 발생
  • 비교적 낮은 전계(6[kV/㎜])에서 발생
  • 수분이 없어지면 사라지고 수분이 있으면 다시 보임
  • 전기적 트리 발생을 유도
  • 성장속도는 전기트리보다 늦은
  • 직류에서 발생이 어려움(고주파에서 촉진)
  • 부분방전 없이도 성장 가능
  • 발생부에서는 기계적인 왜형(고분자사슬의 풀림)이 생김

수트리 발생 억제대책

1)수트리 발생 억제대책

2)케이블 제작

  • 건식가교방식의 케이블 제작
  • 절연체 이물 혼입대책 : 원료 관리 철저
  • 3층 동시 압출화 : 내외부 반도전층 절연체를 동시 압출성형
  • 차수층, 수밀도체 제작

3)케이블 시공

  • 케이블의 단말처리를 철저하게 시공
  • 물이 발생하지 않는 장소를 선정하여 포설
  • 관로 내 물의 침투 방지

4)케이블 운영

  • 케이블 장기간 사용 시 단말부분의 호흡작용에 의하여 수분 침투
  • 케이블의 심선 내에 고압의 열풍을 가하여 수분 축출
  • 유동성 실리콘 절연물질을 압입하는 케이블 큐어를 이용하여 절연케이블 유지

사용기기의 선정
사용기기의 선정(전선)

동심중성선 케이블
초전도 케이블
케이블의 절연과 열화
수트리
케이블의 단절연
케이블 손실
케이블의 시험에 대표적으로 적용되는 항목8가지


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다