복합절연C-GIS(MOF & PT)


복합절연C-GIS(MOF & PT)

절연계통의 원활한 전력공급을 위해 다양한 형태의 개폐장치를 제공하고 있다

절연방식에 따라 가스절연개폐장치는 MOF반과 PT반을 하나의 Panel로 축소시키고 고체절연 Busbar를 사용하여 절연성능을 확보가 가능하다

복합절연 MOF&PT Panel은 SF6가스를 배제한 친환경적인 개폐장치로 축소형 구조를 통하여 면적을 최소화하고 있으며, 기존 GIS와 비교하여 저렴한 초기 투자로 경제적이며 이전의 개폐장치와 동일한 신뢰성과 안정성을 보장하고 있다.

구성

1)기존GIS

복합절연GIS

특성

1)안정성 및 친환경성

충전부를 SF6 GAS절연방식의 GIS와 고체절연방식인 GIS를 병행하여 SF6가스를 최소화한 친환경 제품으로 안정성및 친환경성을 향상시켰다. 기후변화협약에 따른 온실가스 감축에 부합하는 친환경 제품이다

2)기술 직접 제품

기존Tank내에 설치하던 MOF&PT를 고체절연 접속부를 이용하여 외부에 설치함으로써 불편하던 유지보수를 개선하였다

3)설치면적 최소화

기존 가스절연개폐장치(C-GOS)MOF반과 PT반 총 2Panel을 MOF&PT반의 1Panel로 구성한 축소형 구조로서 설치소요 면적이 최소화 되어 경제적 효과가 크다.

4)복합절연방식 구성

부하개폐기(LBS)와 진공차단기(VCB)는 기존 SF6가스 절연방식이며 MOF&PT를 한판넬의 고체 절연방식으로 구성하여 사고발생 또는 유지보수 시 이를 손쉽게 할 수 있는 신개념 제품이다.

기존제품과 비교

구분기존C-GIS(4면구성)복합절연C-GIS(3면구성)
정격25.8[kV], 12.5[kA]/25[kA]
630[A]/1250[A]
절연매질SF6 GAS(0.07[MPaG])SF6 GAS방식(LBS,VB반)&기중절연방식(MOF & PT)
DEMENSIONW2400×D1200×H2100
(LBS+MOF+PT+VCB) 4면 구성
W1800×D1200×H2100
(LBS+MOF&PT+VCB) 3면 구성
특징-충전부 완전 밀폐형 구조로 인체사고방지
-가스구획 격벽 설치로 사고 파급 방지
-활선 유무 육안 확인 가능
-부품의 표준성으로 생산 리드 타임 감소
-기존 MOF,PT반을 1면으로 구성
-고체절연Busbar적용으로 기중절연방식
-MOF&PT를 육안식별 가능
-유지보수 용이
-가가조합에 따른 축소형 구조(MOF+PT)1면 구성

변전실 및 기타

변전실
변전실의 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS 2
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다