변전실
변전실의 고려사항
발전기실의 고려사항
축전실의 고려사항
ES(전기샤프트)실의 고려사항
중앙감시실,구내통신실의 고려사항

변전실은 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소를 말한다
변전실은 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 없어서는 안될 중요한 설비이기 때문에 사전에 건축물에 맞게 세밀하게 검토 및 설계 시공 되어야 한다.
변전실의 건축적 고려사항
1)일반적인 고려사항
- 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다. 고압은 보 하단에서 3[m]이상, 특고압은 보 하단에서 4.5[m] 이상 필요하다.
- 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요하다
- 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
- 완전한 방화구획으로 하고 출입문은 갑종 또는 을종 방화문으로 하며, 문의 폭과 넓이는 기기의 반출입에 지장이 없어야 한다
2)각 설비별 건축적 고려사항
- 변압기실
- 유입변압기의 경우 타실과 격리하여 화재 시 방화구획이 될 수 있도록 한다
- 벽,문,창 등은 방음, 방화구조로 한다
- 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다
(벽 0.4m 이상, 천장 1~1.5m) - 견고한 기초의 내진장치 설치
- 모선 및 차단기실
- 다른 설비와 격절
- 분출유의 배기구 설치
- 기기 반출 및 작업의 충분한 공간 설치
- 배전반실, 감시 제어실
- 공기 환기, 조명, 음향 등 쾌적한 환경 조성
- 운전조작, 감시제어에 지장이 없는 충분한 공간 확보
- 축전지실
- 배전반에 가까운 곳에 설치
- 일광의 직사를 피할수 있는 장소에 설치
- 실내마감은 내산성
- 배수, 환기에 주의
- 발전기실
- 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소
- 충분한 넓이와 높이 확보
- 기기 반출 및 반입이 용이한 장소
- 배기관의 소음, 매연에 지장이 없는 장소
- 방수 및 배수를 충분히 검토하여 설치
- 충분한 환기시설 필요
변전실의 위치, 배치 시 고려사항
1)위치 선정 시 고려사항
- 기기의 반출입에 지장이 없어야 한다
- 부하의 중심이고 배전이 편리한 장소이어야 한다
- 외부로부터 송전선의 인입 및 인출이 용이한 장소이어야 한다
- 염해, 유독가스 등의 발생이 적어야 한다
- 지반이 좋고, 침수, 기타재해의 염려가 없어야 한다
- 종합적으로 경제적이어야 한다
- 화재 및 폭발의 염려가 없어야 한다
2)배치 시 고려사항
- 배치 시는 배전전압, 부하밀도, 간선의 경제성 등을 고려하여 배치하고, 공장은 평면적으로, 빌딩은 입체적 배치가 중요하다
- 빌딩 변전실 (입체적 배치)
- 집중식 : 1개의 변전실을 설치하여 전 기전력을 부하에 전력을 공급하는 방식
- 중간식 : 상하, 중간층에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
- 분산식 : 수 개조에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
- 공장 변전실(평면적 배치)
- 나무가지형 1차식
메인 변전실과 나머지 변전실이 하나의 선로로 구성하는 방식 - 1차 단독식
메인 변전실에서 직각의 변전실로 전력을 공급하는 방식 - 1차 루프식
메인 변전실에서 각각의 변전실로 Loop를 연결하여 전력을 공급하는 방식
- 나무가지형 1차식
빌딩 변전실의 면적
1)면적설계 시 고려사항
- 수전전압
- 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식
- 수전방식
- 수전전압 강하방식
- 콘덴서 용량 및 수량
- 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
- 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
- 건물의 구조적 여건등
2)변전실 면적 산정방법
\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]
α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]
\[S_2=KP^{0.7}[㎡]\]
K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4,
고압=>고압 0.98, P : 변압기용량[kVA]
\[S_3=2.15P^{0.52}[㎡]\]
P : 변압기용량[kVA]
- 면적 결정
변전실 면적 결정은 어느 방식이든 대부분 큼 방식으로 기존 건물의 변전실 면적을 참고로 적용하는 것이 바람직하다
변전실 재해대책
구분 | 기준 | 대책 |
소음 | 55~60[dB] | 방음구조 |
진동 | 방진구조 | |
수해 | 설치높이를 높게 침수방지턱 설치 방수구조 | |
지진 | 지진 5 이상 | 내진구조 |
실온 | 40도 미만 | 내열기기 설치 환기구조 냉방설비 |
염해 | 내염기기 설치 상자에 넣는다 옥내에 설치 | |
동물 | 쥐,뱀,고양이 등 | 출입구를 막는다 틈새를 막는다 |
화재 | 소방법 | 소화기구 비치 화재경보기 각종 방화문 |
유도장해 | 접지를 설치하여 전자, 정전유도 방지 | |
고장 | 기기의 교환을 위해 반 출입구 고려 |
★변전실 및 기타
변전실
변전실의 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS 2
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)