변압기 탭 조정방법
일반적으로 1차 전선의 Turn수를 조정하여 원하는 2차전압을 얻기 위한 장치이다
tap조정의 목적은 수전단의 계층전압에 의해 원하는 2차 전압이 높거나 낮아짐으로, 이를 정격 상태로 조정, 전력의 경제적 운영, 특별한 경우에 강제적으로 2차 전압 조정하여 사용할 경우
Tap조정방법
1)무전압 Tap변환기 (NLTC)
- 변압기에 전압을 인가하지 않은 상태, 즉 변압기의 사용을 정지한 상태에서 Tap조정이 가능한 장치를 말하며, 일반적으로 모든 배전급 변압기에서 주로 사용한다
- 특징
- 정지상태에서 Tap변환장치를 조정하고, 정전 후에 작업이 가능하다
- 중요한 부하에 적용이 곤란하고, 일반적인 부하에 적용한다
2)부하시 Tap변환기 (OLTC)
- 변압기를 여자 및 2차 측 부하를 건 상태에서 Tap조정이 가능한 장치를 말하며, 일반적으로 유입식 대용량 전력변압기에 적용되는 설비이다.
- 직접식
- 구조가 간단하다
- 손실이 최소가 된다
- 선로의 절연계급, Tap 전류에 대응한 변환기 필요

- 독립회로식
- 전류에 관계업이 Tap변환기를 사용하고, 선로의 절연계급에 관계없이 사용
- 구조가 복잡하고 대형화되며, 손실이 증가

- Tap권선 공용식
- 선로전류보다 저감된 전류Tap변환기 사용가능
- 선로의 절연계급에 대응한 변환기 필요
- 구조가 복잡하고 대형화

★★사용기기의 선정
★사용기기의 선정(변압기결선)
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 결선의 종류와 특징
변압기 병렬운전 및 통합운전
–
변압기 탭 조정방법