방송설비(PA설비)
PA시스템이라고도하며 이것은 공중에서 연설한다는 뜻이다. 확성설비는 소리를 크게하여 정보를 정확히 먼 곳으로 전달하거나 경우에 따라서는 음량조건을 보정하는 역할을 하기도 한다
시스템의 구성으로는 마이크로폰, 증폭기, 스피커로 구성되며, 레코드 플레이어, 라디오튜너, 차임, 믹서, 효과기 등이 있다
구성 및 성능규정
1)마이크로폰
- 정의
음을 전기신호로 변환해서 증폭기로 보내는 기기로 형태나 성능에 따라 분류 - 동전형
- 영구자석의 전자 유도현상을 음성출력을 얻는것
- 특성이 우수하고 가격이 저렴하여 널리 사용된다
- 정전형
- 음압에 의한 정전용량 변화를 이용하여 출력을 얻는 것
- 특성이 가장 우수하나 가격이 비싸 우수한 성능을 요구하는 홀 등의 음향설비용으로 사용되며 건축설비에는 잘 사용되지 않는다.
- 리본형
- 구조가 섬세하므로 취급 시 주의가 필요하다
- 압전형
- 구조가 간단하고 감도가 높다
- 고온, 고습도에 약하고 높은 임피던스로 인하여 마이크로폰의 코드를 길게 할수 없는 결점이 있어 사용되지 않는다.
- 성능규정요소
- 감도
- 어느정도의 작은 음까지 수음이 가능한 여부를 판단하는 것으로 마이크로폰을 향하여 일정한 음(1,000[Hz])을 가했을 때 출력되는 신호의 크기로 표시한 것이다
- 마이크로폰이 출력단자에 1 [V]전압을 가했을 때 0[dB] 로 하고 있다
- 주파수 특성
- 증폭기 입력에 일정 레벨의 저음(저주파수)에서 고음(고주파수)을 연속적으로 가해서 출력레벨을 1[kHz]0[dB]로 하고 다른주파수와의 레벨차[dB]를 측정하여 표시한 것이다.
- 광범위하고 평탄한 것이 좋다.
- 지향성
- 마이크로폰 방향으로의 감도 차이를 표시하는 것
- 무지향성, 단일지향성, 양지향성이 있으며 각종 용도에 맞는 성질을 선택한다.
- 감도
2)증폭기
- 정의
- 확성설비에서 중심이 되고 입력 기기에서 음성신호를 증폴하고 컨트롤하는 부분으로 PA시스템에서 중추역할을 하고 있으며, 각종 음성신호를 컨트롤하므로 선정 시 주의해야 한다
- 혼합회조, 조절회로, 전력증폭기 로 구성되어 있다

- 성능규정요소
- 정격출력
- 엔진의 마력과 비교되는데 증폭기의 전력 증폭 역량을 말하며, 그것에 접속되는스피커의 와트 수[W]와 관계가 있고 정격 출력과 스키퍼 와트수가 일지하면 바람직하지만, 정격출력이 정해져 있어 실용상 다음 식에 적용
- 증폭기의 정격 출력 ≥ 스피커의 와트 합계 수
- 정전압 방식 : 전력증폭기의 출력이 증폭기 고유의 정격출력값에 관계없이 정격출력 시에 일정한 전압(100[V]등)이 되도록 출력 임피던스로 계산한 방식이다
- 주파수 특성
- 증폭기 입력에 일정 레벨 (정격출력의 1/5)으 저음(저주파수)에서 고음(고주파수)으로 연속적으로 가해서 출력레벨을 1[kHz]0[dB]로 하고 다른 주파수와의 레벨차[dB]를 측정하여 표시한 것이다
- 광범위하고 평탄한 것이 좋다.
- 왜형률
- 증폭기를 통한 출력파형과 동일하고 순수한 정현파형을 역상으로 가하면 증폭기의 출력파형의 변화만큼 출력되는데 이것과 출력파형과의 비를 말한다.
- 왜형률이 작을수록 좋은데, 일반적으로 증폭기에 포시된 정격출력은 출력 50[W] 1[kHz]에서 변형률 3[%]이하
- S/N비
- 증폭기의 증폭도를 규정 이득까지 올려서 발생하는 잡음 전압과 정격출력 전압의 비를 데시벨로 절대치로 표시한 것이다
- S/N비=정격출력 전압/잡음 전압[dB]
- S/N비는 그 값이 클수록 증폭기 성능이 좋다
- 마이크로폰의 경우 S/N비는 50[dB]이상
- 명료도
- 음성이 어느 정도 올바르고 확실하게 들리는가를 나타내는 것이다
- 정격출력
\[명료도 =96\times K_l\times K_n\times K_r\times K_s[\%]\]
3)스피커
- 정의
- 증폭기에서 받은 전기회로를 음성신호로 변환시키는 장치
- 종류
- Cone Type Speaker
- 주파수 특성이 좋다
- 음질이 좋다
- Horn Type Speaker
- 능률이 좋고, 대출력이다
- 지향성이 좋다
- 다이너폰(콘형 스피커+리플렉스폰)
- 옥외 사용이 가능하다
- 콘형(음질)+혼형(대출력과 능률이 좋다)
- Cone Type Speaker
- 성능 규정 요소
- 임피던스
- LOW 임피던스스피커 : 증폭기에 소수의 스피커를 연결할 때 사용하며, 증폭기와 스피커 사이가 가까울 경우 적합
- HIGH 임피던스스피커 : 증폭기에 다수의 스피커를 연결할 때 사용하며, 증폭기와 스피커 사이가 먼 경우에 적합
- 정격입력 : 스피커에 연속적으로 신호를 가해도 파손되지 않고 이상음이나 변형이 발생되지 않는 최대 입력전력을 말한다.
- 출력음압 레벨
- 스피커의 출력음 크기를 나타내는 것으로 단위는 dB로 표시된다. 즉 스피커 1W의 입력전압을 가해서 스피커에서 1m떨어진 위치에서 얻을 수 있는 음압을 말한다
- 출력 음압 레벨이 높을수록 능률이 좋다.

- 주파수 특성
- 증폭기 입력에 일정레벨의 저음 에서 고음 으로 연속적으로 가해서 출력레벨을 1kHz 0dB로 하고 다른 주파수와의 레벨차dB를 측정하여 표시한 것이다
- 로빈슨-다드슨의 등감곡선에서 광범위하고 평탄한 것이 좋다.
- 지향성
- 스피커 정면과 수음점 각도에 의한 음압 레벨의 변화를 나타내는 것이다
- 음압레벨은 스피커 정면 축상이 가장 높으며, 주파수가 높을수록 지향성이 좋아진다.
PA시스템 기능
- 입력기기에서 믹싱이 가능
- 증폭기 출력을 자우롭게 선택하고, 추가할 수 있어야 한다
- 출력 방식은 정격출력 시에 일정한 전압()이 되도록 출력 임피던스로 계산한 방식의 정전압 방식을 사용
- 스피커 회선을 선택할 수 있어야 한다
- 스피커 가가이에서 각각의 스피커 음량을 조정할 수 있어야 한다
- 신뢰도가 높고, 명료도가 좋아야 한다.
음향설계Flow
1)기본계획
- 건물의 배치및 실의 배치 감안계획
- 내 외부잡음 대책
2)기본설계
- 차음 방진설계
- 실내 음향설계
- 전기 음향설계
3)실시설계
- 구체적인 방송설비 설계
4)시공
- 설계에 따른 시공업체에서 시공하고 음향심의 확인(현장조사)
5)준공
- 소리의 크기와 명료도 등 음향을 측정
PA시스템 기본
1)음의 기본적 성질
- 음파
- 공기 속을 진행하는 공기 입자의 소밀한 진동파를 “음” 이라 한다
- 공기 중에서 소밀한 부분을 만들어 일정한 파가 되어 전잘되는 소리를 “음파”라 한다
- 음속, 주파수
- 음속
- 공기 중에서 음의 전파속도를 말한다
- 상온15[]에서 음속은 약 340[m/s]
- 주파수
- 1초 간에 소밀한 파가 일어나는 횟수
- 사람이 들을 수 있는 주파수의 가청주파수 범위 : 20~20,000[Hz]
- 음속
- 음압
소리전달파의 압력변화
2)로빈슨-다드손의 등감 곡선

- 정의
폰과 데시벨의 관계를 나타내는 곡선이다
- 폰과 데시벨의 차이
- Phone : 음의 크기를 감각적 기준으로 나타낸 것
- 데시벨 : 음의 크기를 물리적 크기로 나타낸 것
- 음압레벨
- 등감곡선에서와 같이 주파수 1,000[Hz]일 때 폰과 데시벨을 나타내는 것
- SPL=20log(P/0.0002)[dB]
- 사람이 들을 수 있는 음의 세기
0~120[dB]이고 2,000~4,000[Hz]에서 사람의 귀의 감도가 가장 좋다
3)명료도와 잔향
- 명료도
- 정의
음성이 어느 정도 올바르게 확실히 들리는가를 나타내는 것이다.
- 정의
\[명료도 =96\times K_l\times K_n\times K_r\times K_s[\%]\]
- 잔향
- 정의
실내원의 음을 급히 끊었을 때 음이 뚝 그치지 않고 차츰 감쇄해 가는 현산 - 잔향시간(T)
반사음의 감쇄 정도가 직접음보다 60[dB] 감쇄하는 시간을 말한다.
- 정의
\[T=\frac{0.162V}{Sa}[s]\]
4)실내에서의 음의 전파
- 음의 반사, 투과, 흡수

- 직접음과 반사음
- 직접음 : 원음에서 직접 귀에 전해 오는 음
- 반사음 : 바닥, 마루, 천장, 벽 등에서 반사되는 음
- 옥외에서의 음의 전파
- 바람의 영향 : 음의 풍속이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 구부러져 전달
- 온도의 영향 : 음파는 고온쪽에서 저온쪽으로 구부러져 전달
- 장애물의 영향 : 주파수가 낮은 경우 장해물을 통과, 높으면 장해물 뒤쪽으로 전달되지 못한다
5)정전압 방식
- 정의
- 전력증폭기의 출력이 그 증폭기 고유의 정격출력값에 관계없이 정격출력시에 일정한 전압(100V등)이 되도록 출력 임피던스로 계산한 방식을 말한다.
- 정전압 방식에서 증폭기 출력
증폭기 정격출력 ≥ 스피커 출력의 합계
- 특징
- 스피커 배선의 거리와 선직경에 의한 전력 전송손실이 적다
- 여러개의 스피커를 작동할 수 있다
- 출력배분을 임의로 조절할 수 있다.