발전기 설비계획시 고려사항


발전기 설비계획시 고려사항

발전기실의 고려사항

건축물 또는 구내에서 원동기로서 내연기관 또는 터빈을 이용, 발전장치를 구동하여 전력을 생산하는 설비를 말한다
건축물 및 소방법에서 요구하는 예비전원설비 외에 상용전원의 일부 부하를 발전설비로 공급하여 건출물의 자위상 또는 임대건축물의 신뢰성 측면에서도 예비전원설비는 중요하게 부가되는 설비이다

발전기 설비계획

1)부하 결정

  • 보안상 필요한 부하
    • 자위상 필요한 부하
    • 법규(소방법, 건축법, 의료법 등)에서 필요한 부하
    • 영업상 필요한 부하

2)발전기의 분류 선택

  • 부하기능에 의한 분류
    비상용, 상용, Peak-cut용, 열병합용
  • 엔진구동방법에 의한 분류
    디젤엔진형, 가솔린엔진형, 가스터빈엔진형
  • 설치방법에 의한 분류
    고정 거치형, 이동형
  • 시동방법에 의한 분류
    전기식 시동형, 공기식 시동형
  • 냉각방식에 따른 분류
    공랭식, 수랭식
  • 회전수에 의한 분류
    저속형, 고속형
  • 운전방식에 따른 분류
    단독운전, 병렬운전

3)발전기 용량 산정

  • 일반부하용에 해당되는 경우의 용량 산정방법
  • 수용 부하운전 시 용량
    발전기 용량[kVA]=부하의 입력 합계*수용률
  • 기동 부하전류 중 최대 기동용량
\[발전기정격[kVA]=\frac{1}{허용전압강하-1}\cdot X”_d\cdot 시동[kVA]\]
여기서, X”d : 발전기 과도 리액턴스(0.2~0.25),
허용전압강하 : 0.2~0.25
  • 소방 비상부하용에 해당되는 경우의 용량 산정
    • PG₁~PG₃ 계산하여 가장 큰 것을 선택
    • RG₁~RG₄ 계수를 계산하여 용량 산정

4)발전기 규격 : 최소치

  • 발전실 넓이
  • 발전기 기초 산출
  • 발전실 소요 공기량

5)기타 발전기 설치 시 고려사항

  • 발전기 기동에 따른 대책을 강구하여야 한다
  • 발전기 제어반은 주차단기, 보호계전기류, 자동전압조정장치, 각상별전압, 전류계측장치, 정전 및 사용전원 복구에 따른 자동운전 및 절체신호장치, 기타 계측기를 구비한다.
  • 발전기 제어반에 냉각수 순환펌프 제어반을 내장한다
  • Dry Area는 급배기로 구분되어야 한다
  • 제어용 Line및 충전기 전원공급을 하여야 한다
  • Oil주입구 자물쇠 설치 및 Oil탱크 설치 시, Main Tank설치 시 10시간 이상 연료량 확보 및 500[L]이상 용량 설치 시 방화구조벽 및 방화사 설치
  • Exhaust Pipe 배기관 15[m]이상 시 Expansion Joint설치 및 배기관20[m] 초과 시 단열시공
  • 배기덕트는 두께 0.8[mm]이상의 아연도금 철판 사용
  • 소음기준은 주거지역(주간:50[dB], 야간:45[dB]), 준주거지역(주간55[dB],야간45[dB])

발전설비

발전기 설비계획시 고려사항
발전기의 분류
발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
건출물 내에 설치되는 비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 구조 특징 선정시 검토사항 및 시공시 고려사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기
각국의 발전기용량 산정방식
건출물의 비상발전기 운전시 과전압의 발생원인과 대책
고압 비상발전기
문제
문제


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다