리스크관리


KS C IEC 62305-2 리스크 관리

KS C IEC 62305-2 에서는 낙뢰에 대한 위험성 평가기법과 건축물 및 설비에 대한 위험요소 평가방법 등이 기술되어 있다

위험성

1)구조물에서 평가될 위험성

  • R₁ : 인명의 손실위험성
  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₃ : 문화유산의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

2)인입설비에서 평가될 위험성

  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

구조물의 위험 요소

1)구조물 직격뢰에 기인한 구조물의 위험요소

  • 외측 접촉전압과 보폭전압
  • 위험한 불꽃
  • LEMP

2)구조물 근처에 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • LEMP

3)인입설비 직격뢰에 의한 구조물의 위험요소

  • 내측의 접촉전압
  • 불꽃방전
  • 전도성 과전압

4)인입설비 근처 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • 유도성 과전압

구조물의 보호대책을 선정하는 절차

구조물에 대한 위험 요소의 평가

1)위험도 성분

\[R_X=N_X×P_X×L_X\]
Nx : 연간 위험한 사건의 횟수
Px : 구조물에 대한 손상의 확률
Lx : 총합 손실

2)구조물 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S1)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

3)구조물 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S2)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

4)구조물에 접속된 인입선로 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S3)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

5)구조물에 접속된 인입선로 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S4)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

피뢰설비
피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호