대지저항 측정법


대지저항 측정법

http://ftz.kr/2021/02/4228/

  • 접지란 어떠한 전기적인 대상물을 대지에 낮은 저항으로 연결하는 것으로 이상전류 발생시 대지로 방류시켜 인축 및 설비에 악영향을 방지하기 위한 설비이다.
  • 접지설계는 토양특성을 검토하고 최대 고장전류를 결정하여 소요접지 저항치를 결정, 접지방식을 선택 한 다음 전위경도를 검토하고 인근 설비와의 영향을 검토 및 대책을 세워 나가는 일련의 과정을 통하여 접지를 설계한다
  • 대지저항 특정법에는 2전극법, 4전극법, 간이 측정법 등을 사용하는데 4전극법이 정확도가 우수하고 간편하여 많이 사용한다.

대지저항측정법

1)2전극법

  • 측정방법
    • 균일한 토질이 아닌 토양의 대지저항률을 현장에서 개략적으로 측정하는 방법
    • 축전지의 정극성(+) 단자는 미소전류계를 경유하여 하나의 전극에 접속하며 부극성(-)단자는 다른 전극에 접속하여 측정한다
  • 특징
    • 짧은 시간에 대지저항을 계측할 수 있다
    • 정확성이 낮고 토양의 국부적인 위치의 대지저항률만을 측정하는 단점
Wenner 4전극법

2)위너 4전극법

  • 4개의 전극(C₁, P₁, P₂, C₂) 을 일전한 등간격(a)으로 설치하여 C₁, C₂에 전류를 흘리고, P₁, P₂의 전압을 측정하여 R값을 측정한다
  • ρ=2πaR, R=2πa(V/I)에 수식을 대비하여 토양의 고유저항을 측정한다

3)간이 측정법

  • 접지저항이 접지전극 주변의 대지저항률에 비례하는 관계를 이용한 것
  • 길이와 반경을 알고 있는 봉형 접지전극을 설치하고 이 접지전극의 접지저항을 측정하여 대지저항률을 이론적으로 산출하는 방법
  • 봉형 전지전극의 접지저항을 측정하면 그 값으로부터 대지저항률을 역으로 산출하는 것이다.
\[R=\frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{2l}{a}\] \[ \rho=\frac{2\pi lR}{\ln\frac{2l}{a}}\]

소요 접지저항치의 결정

대지저항 측정법
접지설계 시 대지파라미터 측정을 위한 대지구조 해석법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS(perfect ground system)공법
접지저항측정법
61.8% 법칙


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다