단락 전자력
단락전류의 정의
전로의 절연파괴로 인해 전류가 부하로 흐르지 않고 접촉된 단락점을 통해서 흐르는 전류가 단자전류이다.
단락전자력의 방향
- 동일 방향으로 전류가 흐를 경우 흡인력 발생
- 다른 방향으로 전류가 흐를 경우 반발력 발생
도체(케이블)상호 간에 발생하는 단락 전자력
\[ F=bL_2l =(\mu_0H)(I_2l)\]
\[=( 4\pi \times 10^{-7}\times\frac{I_1}{2\pi D})(I_2l)\]
\[=2\times 10^{-7}\times \frac{I_1I_2}{D}[N/m]\]
\[ F=K\times\frac{I_m^2}{D} \times 2.04\times 10^{-8}[kg/m]\]