단독접지와 공용접지


단독접지와 공용접지

접지의 분류는 목적에 따른 분류, 공사에 따른 분류, 접속 형태에 따른 분류 및 접지공법별 분류로 구분되어지나 대표적인 접속 형태에 따른 분류로 설명하면 다음과 같다

단독접지(독립접지)

단독접지(독립접지)

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것을 말한다.

2)특징

장점단점
-충분한 이격거리가 주어지면 다른 접지의 전위영향을 주고받지 않는다
컴퓨터 등 전산기기의 정상 가동목적이 크다
-전로의 노이즈를 피할 수 있다
-제한된 면적에서 효과를 얻으려면 시공 시 어려움이 많다
-접지저항값을 얻으려면 고가의 시설비가 필요하다

3)독립접지의 이격거리 영향요소

  • 발생하는 접지전류의 최댓값
  • 전위 상승의 허용값
  • 그 지점의 대지저항률

4)적용장소

  • 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비

공용접지

연접접지, 한점접지, 건축구조체 접지

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비를 말한다
  • 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등이 있다.

2)특징

장점단점
-합성저항의 저감 효과
-접지극의 신뢰도 향상
-접지극의 수량감소
-철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
-계통전압 이상 발생 시 유기전압 상승
-다른 계통에 사고 파급
-다른 기기 선로에 악영향

3)적용장소

  • 3종 접지공사의 대부분 전기 설비기기
  • 일반기기 및 제어반 등에 적용한다

접지방식의 결정(형태에따른)

단독접지의 공용접지
도심지 대형 건축물의 구조체 접지설계 시 검토사항
통합 공통접지방식
등전위 본딩
접지선 접지봉
서지 침입시 접지극의 과도현상과 대책


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다