고조파 관리기준
1)고조파 총합 왜형률
- 고조파 총합 왜형률(THD)
전압(전류)THD는 다음 식에서와 같이 고조파 전압(전류)실효치와 기본파 전압(전류)실효치의 비로서 나타내며, 고조파 발생의 정도를 나타내는 데 사용된다.
\[V_{THD}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2+V_4^2+\cdot\cdot\cdot+V_n^2}}{V_1}\times 100[\%]\]
\[I_{THD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_1}\times 100[\%]\]
- 등가방해전류(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)
전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다
\[EDC=\sqrt{\sum_{n=3}^n(S_n^2\times I_n^2)}[A]\]
- 총합 수요 왜형률(TDD : TotalDemandDistrotion)
\[I_{TDD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_{1PEAK(15or30min)}}\times100[\%]\]
2)국가별 관리기준
IEEE
- THD

- TDD

국내
- 한국전력공사 전기공급약관 기준(THD, EDC)

- KC C 무정전 전원장치(THD)

- KS C 형광램프용 전자식 안정기(THD)
구분 | 전류THD[%] |
저 고조파 함유량 | 20[%] 이하 |
고 고조파 함유량 | 30[%] 이하 |