고압 비상발전기


고압 비상발전기

비상발전기는 부하의 전압, 전력손실, 용량 등을 종합적으로 고려하여 발전기의 전압을 선정한다

고압발전기 설치기준

  • 발전기 가까운 곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계, 전류계를 시설해야 한다
    • 각 극에 개폐기 및 과전류차단기를 설치할 것
    • 전압계는 각상의 전압을 각각 읽을 수 있도록 시설할 것
    • 전류계는 중성전을 제외한 각상의 전류를 읽을 수 있도록 시설할 것
  • 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속프레임 등은 접지해야 한다

저압, 고압 발전기의 비교

구분저압발전기고압발전기
장점별도의 변압기 필요 없다
초기 설치비가 저렴
유지보수가 용이
소용량 근거리 배선에 적합
원거리이면 전류가 작으므로 전력손실이 적다
대용량 원거리 배전에 적합
단점원거리이면 손실이 크다
용량이 크면 전선이 굵어 비선비가 많다
별도의 변압기 필요
초기 설치비가 비싸다
유지보수가 어렵다
고압 차단기를 사용해야 한다
각종 계측, 보호계전 시스템이 복잡하다

발전설비

발전기 설비계획시 고려사항
발전기의 분류
발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
건출물 내에 설치되는 비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 구조 특징 선정시 검토사항 및 시공시 고려사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기
각국의 발전기용량 산정방식
건출물의 비상발전기 운전시 과전압의 발생원인과 대책