계통연계기


계통연계기

계통연계기 구성 및 원리

1) 계통연계기 구성

\[|X_L|\backsimeq |X_C|일때\]
계통연계기 구성

2) 계통연계기 원리

구분SW1SW2임피던스원리
상시
(정상 시)
offoff\[X_N=jX_L+(-jX_C)=0\]직렬공진
한류시
(고장 시)
onon\[X_S=\frac{jX_L\times (-jX_C)}{jX_L+(-jX_C)}=∞\]병렬공진
계통연계기 원리

계통연계기 동작

  • XL=-Xc이면 XN은 작고 Xs는 커진다
  • 사이리스터를 사용하여 평시, 한류 시 두 회로 상태를 변환
  • 스위칭 응답속도는 매우 빨라서 사고 발생 후 1/2사이클 내에 한류동작
  • 단락사고가 차단기에 의해 트리칭되면 연계기는 재빨리 평상시의 회로 상태로 복귀

계통연계기 특징

  • 단락전류를 억제
  • 차단기를 교체하지 않아도 계통용량 증가
  • 평상시는 전력조류를 자유로이 통과(한류 리액터와 다른 점)
  • 정전 횟수가 줄어들어 신뢰도 향상
  • 예비 발전기의 여유 발생(변압기의 병렬운전)

계통연계기 설치장소

계통연계기 설치장소

제어및 보호방식결정

단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
다음그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
예제 3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적