경기장 조명
스포츠 조명은 경기의 대상물이 경기자와 관객에게 잘 보이도록 대상물과 그 배경이 되는 그라운드나 스탠드와의 휘도를 적당히 하는 것이다
스포츠 대부분은 수평면 조도보다 수직면 조도가 중요하며 옥외 조명으로는 투광조명방식이 적용된다
경기장 조명의 핵심
- 조도분포는 최대, 최소 조도의 비가 3:1을 초과하지 않는 것이 바람직하다
- 조도는 KS A 2011과 IES(북미조명학회)을 기준으로 하는 규정된 조도가 필요하다
- 눈부심이 없는 기구배치가 되어야 한다(기구의 높이가 높을수록 눈부심은 감소하며 실내경기장의 경우 6[m]이상, 야구경기장의 경우 10[m]이상이 필요하다)
경기정 조명설계 시 고려사항
1)사용시간과 점등전압
- 경기장 조명의 특성은 연간 사용시간이 짧다는 점이고 특히 옥외 경기장 조명은 계적과 기후의 영향으로 사용시간이 짧아진다.
- 따라서 경제적인 점등방법은 실제 전압보다 높은 전압으로 점등하는 것을 고려하여야 한다
2)사용시간과 과전압 특성
연간 사용시간 | 점등전압 | 광속 | 소비전력 | 수명 |
500이상 | 정격전압 | 100 | 100 | 100 |
200~500 | 5[%]이하 과전압 | 177 | 108 | 50 |
200이하 | 10[%]이하 과전압 | 235 | 116 | 30 |
3)광원의 선정
경기장 조명용 광원은 색온도가 중요하므로 백열전구+메탈할라이드 또는 백열전구+할로겐 전구를 적절하게 배합하여 사용
4)기구의 선정
- 필요조도 확보를 위한 빔 각도를 선정하여 경제적인 선택이 되도록 하고, 투광기로서 근거리에서 원거리(100~200[m])도 조명할 수 있을 것
- 투광기의 형태는 빔의 넓이에 따라 협각형의 원거리용과 광각형의 근거리용 선정
5)조명률 및 감광보상률
- 조명률 : 피조명 중앙은 100[%]로 조광면하고, 피조면 둘레는 50[%]로 조명한다
- 감광보상률 : 개방형의 경우는 1.8를 적용하고, 밀폐형의 경우는 1.5를 적용한다
6)투광기의 지향(조명효과를 좌우하는 중요한 요소)
- 측면방향 : 빔의 위쪽 끝이 상대 관객석에 들어가지 않도록 조정
- 평면방향 : 설계치의 수평면 조도가 얻어질수 있는수평지향 방향을 결정한다
- 지향 방법의 종류
- 제1방법 : 투광기의조성, 조분에 의한 광축을 경기장면 마크 위로 향하게 하는 방법
- 제2방법 : 도면에서 수직 수평 지향각도를 계산한 후 그대로 가설하는 방법
- 제3방법 : 마크한 지향점 부근에 옵저버를 세운후 투광기를 쳐다보면서 조수로부터 전구 필라멘트가 반사경 구경 중심에 오도록 조정하는 방법
7)경기장의 조도 기준
- 공식, 국제 경기장 : TV중계를 감안하여 1500[lx]정도
- 일반경기장 : 보통 150~300[lx], 야구장 : 300~700[lx]
- 관람석 : 15~30[lx]
★조명의 실제
도로조명
도로조명 설계시 조명기구 배치를위한 교차로와 횡단보도
터널조명
터널조명에서 설계 시의 고려점 설계속도와 시인거리
도로터널 조명설계기준에서 L20및 터널조명제어 방법
터널조명 설계시 플리커 현사의 원인과 대책
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식과 설치기준 및 휘도측정방법