건축물에 설치되는 구내방송설비


건축물에 설치되는 구내방송설비

스피커 종류 및 배치방법

1)스피커 종류

  • 콘형스피커
    진동판이 진접 진동하여 음을 반사시키는 형태로서 단일형, 콘형 스피커 몇개를 지선 배열한 컬럼형, 음향용으로 복수배치 형태인 프로시니엄형 스피커를 사용하고 주로 옥내에 사용한다
  • 혼형스피커
    진동판의 진동이 공간 매개 기구인 혼을 통하여 음을 방사시키는 형태로서 효율이 높으며, 주로 옥외와 체육관 등 대출력 요구 장소에 사용한다

2)배치

  • 집중방식
    스피커를 한 방향 또는 한 곳의 장소에 모아 설치하는 것으로 원음의 방향과 같아 방향성이 좋지만, 원거리에서는 음향이 작아지고 잔향이 많으면 명료도가 떨어진다
  • 분산방식
    천장이 낮고, 면적이 넓고, 소음레벨이 높은 경우와 집중배치로 음향 전달이 어려운 경우, 방향성이 특별히 요구되지 않은 경우에 설치한다
  • 집중 및 분산방식
    방향성 효과는 집중방식으로 얻게 하고 원거리 장소와 음압이 작은 장소는 분산배치방식으로 한다. 다만, 먼 곳의 분산배치 스피커의 음향이 집중배치 스피커의 음향보다 빨라져 음의 방향성과 이중성이 나타날 우려가 있는 경우에는 시간지연장치를 사용한다

사무실에 스피커 배치방법(BGM방송 수신기준)

  • 콘형 스피커의 음향커버 범위(반정각 60도 기준)이내에 사람의 귀 높이를 1m정도로 하여 배치 간격을 산정한다
  • 스피커 배치는 다음 그림 참고
  • 설계 시 스피커 1개가 담당(커버)라는 면적은 다음의 표를 참조
  • 사무실의 벽으로부터 1m까지는 음향 담당(커버)범위에서 제외한다
  • 일반 안내방송처럼 방송이 짧은 경우에는 음량을 높일 수 있으므로 간격을 넓혀서 설치한다

공연장, 강당, 체육관의 스피커 배치

  • 집중배치를 기준으로 스피커 성능, 설치위치에 따른 잔향시간, 소음레벨 등을 고려한다
  • 스피커 배치는 일반적으로 주음향장치로부터 무대 전면 상부의 프로시니엄 스피커, 무대 측면의 스테이지 사이드 스피커가 사용되며, 보조 음향장치로는 무대 전면 좌석 커버를 위한 스테이지 프런트 스피커와 공연자를 위한 스테이지 모니터 스피커를 설치한다
  • 중앙에 무대나 경기장이 있는 경우는 일반적으로 천장중앙에 아레나형 스피커를 설치한다
  • 대형 스피커가 설치되는 경우에는 충분한 건축물 구조적인 검토와 설치하는 구조물과 와이어로프의 하중 검토를 해야 한다.

방송설비
방송설비
실내음향설비설계
건축물에 설치되는 구내방송설비


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다