간선계산

간선계산

간선의 크기를 결정하는요소(간선계산)

1)간선의 정의

  • 전력계통 중 인입점, 발전기 등의 전원에서 배전반, 변압기에 이르는 배전선로이다
  • 배전반에서 각각의 전등분전반, 동력제어반에 이르는 배전선로를 포함한다

2)간선결정 시 고려사항

  • 전선의 허용전류
  • 전선의 허용전압강하
  • 전선의 기계적 강도
  • 장래부하 증설 및 변경에 대비
  • 부하특성(인버터 등)에 대한 고조파

간선 크기 결정요소

1)허용전류

  • 상시 허용전류
    정격부하한도내에서 상시 흐르는 허용전류, 주변온도 30[℃] 이상일때 온도보정계수, 전선관 내 다수 배선일 때 전류 감소 계수를 적용
  • 순시 허용전류
    기동전류큰 전기기기 동작 시 0.5초 이내 최대 허용할 수 있는 순시 전류
  • 단락 시 허용전류
    단락, 지락사고 시 고장전류가 2초 이내 통전 가능한 허용전류
  • 간헐 부하 허용전류
    간헐 부하 On/Off 시 허용전류 고려

2)허용전압강하

  • 정상적인 허용전압강하
    • 정상적인 전압강하
\[e=(\frac{V_s-V_r}{V_r})\times 100[\%]\]
    • 내선규정에 의한 전압강하
구분60[m]
이하
60[m]
~120[m]
120[m]
~200[m]
200[m]
초과
자가수전설비에
공급
3[%]5[%]6[%]7[%]
전기사업자로부터
공급
4[%]5[%]6[%]
    • 전압강하 영향
      공급전압이 1%떨어지면 백열전구는 3%광속저하, 형광등은 1~2%저하, 유도전동기 토크2%감소, 전열기 2%발생 열량감소
    • 내선규정에서는 인입선 1%, 간선1%, 분기회로 2%로 규정
    • 전압조정
      변압기 탭조정, 전압조정기, 3권선변압기 채용, 직병렬 콘덴서 설치, 동기조상기, 분로리액터 등으로 변동 무효전력 보상
  • 순시전압강하
    • 선로사고 발생 시 보호계전기가 사고를 검출하여 차단기 동작, 선로를 분리할 때까지 사고점을 중심으로 한 대폭적인 전압강하현상
    • 정상 전압의 30%이상, 0.07초(3사이클) 이상 발생시 문제점
    • 유도전동기 기동 시 순시전압강하 허용한도
      발전기의 경우 20%, 전력계통은 15%가 적당

3)기계적 강도

통전 시의 열신축, 지진, 단락 시의 전기적 기계적 능력 등에 의한 간선의 단락, 진동, 신축, 발열 등을 검토하여야 한다

  • 단락
    통전에 의해 발생하는 줄열에 의한 간선의 열적용량과 단락 시 도체 상호간의 단락전류에 의한 단락 전자력을 고려
  • 신축
    온도 변화에 따른 간선의 신축을 고려
  • 진동
    건물의 진동과 공진이 되지 않도록 하고 클리트, 스프링 행거 등으로 고정
  • 지지금구류 및 케이블 근접 부재의 발열
    철재 주위에 열방산이 나쁠때 200~300[㎜]이상 간격 유지

간선계산
간선의 크기를 결정하는 요소(간선계산)
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
전기설비에서 배선의 표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
직류2선식 전압강하게산식 유도
다음그림을 이용하여 전압강하식 유도
절연전선의 허용전류


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.