가스터빈발전기의 구조,특징,선정 시 검토사항 및 시공시 고려사항


가스터빈발전기의 구조,특징,선정 시 검토사항
및 시공시 고려사항

가스터빈발전기의 구조

  • 가스터빈발전기는 다음 그림의 단순사이클과 같이 발전기, 콤프레셔, 연소기, 가스터빈, 연료공급장치, 배기장치등으로 구성된다
  • 가스터빈의 배기가스는 통상 500[℃]이상의 고온이므로 그대로 대기중에 방출하면 열손실이 대단히 커진다.
  • 재생사이클에서는 다음 그림의 재생사이클과 같이 배기가스의 열로 연소기에 들어가기전의 공기를 배기가스와 열교환하야 예열함으로써 연소기에 투입되는 연료의 양을 절감시켜서 열효율을 높이는 방법을 이용한다

가스터빈발전기의 특징

  • 가스터빈엔진은 디젤엔진에 비해 열효율이 떨어지고 가격이 비싼 단점을 가지고 있으나, 소음이 작고 냉각수가 필요 없으며, 회전속도가 균일해서 발전되는 전기의 품질과 신뢰성이 높은 장점을 가지고 있다
  • 압축기, 연소기, 터빈 연료공급장치, 배기장치 등으로 구성된다
  • 사용연료의 제한 없이 중유, 경유, LNG 등 어느 것이나 사용할 수 있다
  • 흡입→압축→연소→팽창→배기의 동작행정으로 회전속도가 연속적이다
  • 보통 1,000[kW]이상의 대용량에 사용된다
  • SOx나 NOx등의 공해물질의 배출이 디젤엔진보다 적다
  • 소음 및 진동이 작다
  • 가격은 디젤엔진의 2~4배 정도로 비싸다
  • 열효율은 디젤엔진에 비해 떨어진다
  • 동일 용량에 대해서 체적 및 중량은 디젤엔진에 비해 작다

가스터빈발전기 선정 시 검토사항

  • 전압 변동률, 주파수 등의 전기품질과 신뢰도를 검토하여 LCC가 최소가 되도록 경제성을 검토한다
  • 잉여전력을 전력회사에 판매할 경우 계통 연계방안을 검토한다

가스터빈발전기 시공 시 고려사항

  • 발전기 설치에 요하는 면적은 대략 1.7√P[㎡]로 계산하는데 이에 충분한 면적이 확보되어야 한다.
  • 실내에 설치할 때는 유지보수용 크레인등을 설치할수 있도록 층고가 5[m]정도는 돼야 한다
  • 바닥의 기초는 엔진의 진동에 충분히 견딜수 있어야 한다
  • 연료배관을 고려한다
  • 환기가 잘되는 장소여야 한다
  • 기기의 반출입이 용이한 장소를 택한다
  • 급기 및 배기를 원활히 할수 있도록 해야 한다.

발전설비

발전기 설비계획시 고려사항
발전기의 분류
발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
건출물 내에 설치되는 비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 구조 특징 선정시 검토사항 및 시공시 고려사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기
각국의 발전기용량 산정방식
건출물의 비상발전기 운전시 과전압의 발생원인과 대책
고압 비상발전기
문제
문제


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다