발전기실의 고려사항


전기 관련실의 고려사항2

변전실

발전기실

1) 발전기실 건축적 고려사항

  • 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다
  • 장비 배치에 용이하고 유지보수가 용이한 면적을 갖고 장비에 대해 충분한 유효높이와 구조적 강도를 갖도록 한다
  • 운전 시 소음, 진동을 고려하여 거실부분 및 건축물 코어부에서 가급적 떨어진 위치로 한다
  • 발전기의 벽, 기둥, 바닥은 내화구조여야 하고, 출입구는 갑종방화문으로 한다

2) 발전기실 환경적 고려사항

  • 발전기와 굴뚝 또는 배기관 사이의 길이는 최대한 짧게 하며 길이가 길어지는 경우는 배압을 고려하여 크기를 정한다
  • 급기와 배기덕트는 최대한 짧게 하고, 디젤 기관의 라디에이터 냉각방식이나 가스터빈식 발전기인 경우 다량의 공기를 필요로 하므로 외기 도입이 용이한 위치로 한다
  • 급유 및 통기관의 인출이 용이한 장소로 한다
  • 수랭식 엔진을 사용하는 경우 냉각수의 보급 및 배수가 쉬운 장소로 한다
  • 발전기실에는 발전기 용도 이외에 가스, 물, 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 한다
  • 화재, 폭발, 염해의 우려가 있거나 부식성, 유독성 가스가 체류하는 장소는 피한다
  • 발전설비의 배기관, 배기덕트의 소음이 거실이나 다른 건출물에 영향을 주지 않도록 한다

3) 발전기실 전기적 고려사항

  • 수변전실과 인접하여 전력공급이 원활하도록 하는것이 바람직하다
  • 발전설비의 유지보수 및 안전관리를 고려하여야 한다

4) 발전기실 면적

  • 건축물과 최소이격거리 600[㎜](추천 800[㎜])이상 확보
  • 발전기 유지보수 공간확보
  • 발전장치의 부대시설(냉각계통, 기동장치, 연료계통, 배전반)등의 면적을 고려
\[면적 : A=1.7\sqrt P [㎡]\]
P : 발전기용량[kVA]

5) 발전기실 배치

6) 발전기실 높이

  • 설치 유지보수가 원활한 높이
  • 발전장치 최고 높이의 2배 정도

7) 발전기 기초

  • 일반적으로 경험값, 실험값을 기준으로 적용, 발전기 기초는 철근콘크리트로 구축하고 건축구조와 독립된 구조가 바람직함
  • 발전기 기초 중량
방진장치가 없는경우방진장치가 있는경우
\[W_f=0.2W\sqrt{n}\]
Wf:기초의 중량[ton]
W:발전장치 중량[ton]
n:엔진의 회전수[ton]
Wf의 30%적용
  • 발전기 기초 크기
    • 기초의 폭 > 발전장치의 최대부분 폭+0.5[m]
    • 기초의 길이 > 발전장치의 최대부분 길이+0.5[m]
    • 기초의 깊이(FD)
\[FD=\frac{ 중량*(1.25~2.0) }{밀도(2,403[kg/㎥])*W[m]*L[m]}\]
  • 발전기 기초 높이
    • 바닥에서 150[mm]돌출
    • 발전기 중량[ton]의 1.5배 이상의 정하중에 견디는 강도
      (건축구조에서 계산하는 경우)

8) 발전기실 소요 공기량

\[V=P\times0.6[㎥]\]
\[Q=Q_1+Q_2+Q_3\]
Q : 총공기 소요량
Q1 : 연소 공기량
Q2 : 실온 상승억제 공기량
Q3 : 유지보수 인원필요 공기량

수변전설비의 계획
수변전설비의 계획 시 고려사항
수변전설비의 최신기술 동향
정전대책및 전원설비의 신뢰성향상대책
전기 설비의 종류와 건축전기설비의 기능별 분류
수변전설비 설계시 환경대책(전기품질 관점)
수변전설비의 환경대책(주위환경 관점)
변전실의 고려사항
발전기실의 고려사항
축전실의 고려사항
es(전기샤프트)실의 고려사항
중앙감시실,구내통신실의 고려사항


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다